机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

气路这样用可以吗

查看数: 8647 | 评论数: 34 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-5-28 16:15

正文摘要:

如图片所示气路图,三位五通中封式电磁阀配合真空发生器产生真空,想实现以下几个功能: 1、需要真空时,电磁阀处在右边位置; 2、真空压力表达到指定压力后,电磁阀处在中间位置,目的是减少噪音,而且断电也不会 ...

回复

沙子2015 发表于 2017-4-14 09:55:46
本帖最后由 沙子2015 于 2017-4-14 10:04 编辑
狙击手GY 发表于 2016-6-22 12:15
我试了半分钟,吸个100*100*2mm的钣金,甩都甩不掉,假如要吸的更长,真空再开两秒再关即可

你好,有几个问题:1、你说的断真空是什么意思?是两个电磁阀断电吗?还是只是第一个五通电磁阀换到另一位,三通的不变?
2、这个破真空怎么破?第一个五通电磁阀换到另一位,三通的不变是吗?3、你这个图总感觉有什么没看懂,第一个五通阀接真空发生器那里是不是接错位置了,就是A,B口那里是不是换个问题,不然根本不要那个三通阀,断电后五通阀的气源和真空发生器是连接的,直接有真空,反而三通阀已经堵住了?
4、能说一下这个动作顺序吗?谢谢

沙子2015 发表于 2016-6-23 09:07:50
狙击手GY 发表于 2016-6-21 22:06
就是实现你要求的,吸的中途断真空呀.....要不要我把动作顺序说一遍?

第一个电磁阀用两位三通的也行吧

点评

行的  发表于 2016-6-23 09:09
hbfkhb6 发表于 2016-6-22 17:00:07
这样是可以的
Fox 发表于 2016-6-22 13:15:24
断电会掉下来了。
另外,若不断电,你要考虑负压的负载能载重多少?
狙击手GY 发表于 2016-6-22 12:15:50
jgp310 发表于 2016-6-22 08:03
看着可以,但是断电后真空应该保持不了多久。 密封性,吸盘等 肯定会漏气的。

我试了半分钟,吸个100*100*2mm的钣金,甩都甩不掉,假如要吸的更长,真空再开两秒再关即可
狙击手GY 发表于 2016-6-22 12:12:55
seeker89 发表于 2016-6-22 09:31
第一个用2位3通,第二个用2位2通,不可以吗?

当然可以,只是我用两位五通是因为两位五通我有联座,装一个三通已经占空间了何况两个。而且两位五通采购量大,所以比三通便宜
seeker89 发表于 2016-6-22 09:31:16
狙击手GY 发表于 2016-6-20 09:50
已经找人试验过了,我这样接可以达到要求,而且吸的牢的很!而且用的还是普通快插接头还没用锁母接头!
楼主又 ...

第一个用2位3通,第二个用2位2通,不可以吗?
jgp310 发表于 2016-6-22 08:03:58
看着可以,但是断电后真空应该保持不了多久。 密封性,吸盘等 肯定会漏气的。
狙击手GY 发表于 2016-6-21 22:06:30
沙子2015 发表于 2016-6-21 17:19
你这个是实现什么功能?

就是实现你要求的,吸的中途断真空呀.....要不要我把动作顺序说一遍?