需要确认一下中间继电器 |
可以这样做,但是需要确认一下中间继电器的触点允许的电流有多大?一般几十到百毫安吧,如果是2A就没有问题了,祝你顺利! |
楼上说的都很好,学习了,5V好像直流的多些,交流的很少有变压到5V的,难啊! |
你这个叫接触器,一半用220V控制线圈的比较多,如果有变压器,上面可以直接接22V的,不知道你为什么用5伏的这么麻烦。控制正反转在加一个接触器就行了。一个正转一个反转,但要互锁。你还是请个电工吧。 |
楼主的问题有点麻烦了,搞不懂你怎么会用5V的电压做控制?你买的继电器的线圈电压用的是2个相电压,所以是380V的,现在需要加一个继电器来控制这个线圈的动作,这个继电器一般称为中间继电器,同样他也存在一个控制线圈,你可以选择线圈的工作电压,通常有交流220v和DC 24v,只是很少听到有5v中间继电器,即使有卖估计很少量。如此又产生了一个问题:你如何控制他?那么你再加装一个小型的继电器,这种继电器的线圈用5V电压的有很多型号可以选,你等于是用了2个继电器来控制一个接触器。一个小的控制一个稍大的中间继电器,一个稍大的中间继电器再控制交流接触器,这么麻烦,不知你用什么来发信? 如果你不太在行,还是请一个专业电工来帮你接线吧,安全第一啊!交流电压马虎不得哦! |
单片机控制吧?考虑下固态继电器 |
小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )
GMT+8, 2024-11-17 14:35 , Processed in 0.057115 second(s), 23 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed