这个不能这样算,关键是你压缩电机是什么启动方式,启动瞬间发电机组能否启动起来。500kw应该没问题,但是余量大点更好。而且还要看你是什么发电机,200kw的上柴能启动160kw的电机而且能正常运转,200kw的玉柴和康明斯根本不能把电机启动起来 |
我的这个方法也只是一个简单的估算而已,和准确的计算方法会有一定的出入,但是我本人就是这样用的:首先,要把他们的额定电压全部统一,因为380V较多,故选用额定电压380V,所以唯一的一个220V的就需要配一个电阻进行分压,当然它就会消耗一部分功率,进行比例计算,配电阻的功率为1.5KW,然后再把他们的折合功率全部加起来,然后再除以0.7,就是需要给他们的功率了。 望高手指点 |
先启动空压机1,空压机1是螺杆式;再启动空压机2和其他用电设备,空呀机2是活塞式。 |
柴油發電機組要預留20%功率余量, 否則長時間滿負載, 發動機功率因過熱會急劇下降停機, 發動機壽命且大大縮短. 空壓機是兩部同時長期滿載運行, 或兩部輪流間歇運行? 算法都不一樣? 而活塞式, 螺桿式, 離心式起動過負載情況又不一樣, 以活塞式起動電流最大 |
怎么算的啊 大家能否把具体的计算参数也一起发上来啊 |
你算的是对的,我算出来的622.8,取整后就是623了,有效功率为436,而功率因素我们一般选用0.7,所以就出来了这个623这个数据 |
小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )
GMT+8, 2024-11-25 09:05 , Processed in 0.069892 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.