小题目:气动测试台控制

查看数: 4539 | 评论数: 29 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2009-3-25 20:36

正文摘要:

出个小题目:气动测试台控制。 要求:    1.带手动/自动 选择开关;    2.自动时: 同时按一下左右两边按钮、气缸下行到位;再按一下中间按钮后上行回复到位;    3.手动时 ...

回复

不爱了 发表于 2009-4-30 23:47:46
有点像公司用来检测PCB板的````
raobinxun 发表于 2009-4-30 15:52:41
氣缸不能一點一點的動吧.呵呵
湘里狼 发表于 2009-4-20 19:27:25
用个PLC,想怎么动,就怎么动,选用DC24V的电磁阀,直接用PLC驱动,继电器都可以不要了。
luwuzhijing 发表于 2009-4-20 18:47:37
以前觉得自己什么都会点,看到的越多,才知道自己知道的很少很少,可以说没有
北会归线 发表于 2009-3-30 09:26:08
对PLC一窍不通哦,看来要好好补补了...
海山 发表于 2009-3-30 09:05:51
23# 听竹

此类小机器,用完就随手关电、关气了。
海山 发表于 2009-3-30 09:03:40
21# 害怕伏枥

整段描述应该没歧义吧。我倒是怕“点动”会有歧义,因各地称呼不同。
听竹 发表于 2009-3-30 08:52:22
电路用不着判断气缸状态。气缸到位后,换向阀电磁铁可以继续保持得电。
害怕伏枥 发表于 2009-3-30 06:37


  谢谢伏枥前辈的指点。
但我认为,这样设计,不够严谨:
1、气缸在非工作状态一直通气,安全性不好。
2、换向阀在非工作状态一直通电,一是线圈通电发热,浪费电能,并造成线圈寿命下降。
    二是弹簧一直处于压缩状态,也影响寿命,如果是国产换向阀质量较差的话,换向阀回中位时,会不到位。
害怕伏枥 发表于 2009-3-30 06:37:59
不用K5\K6的话,电路是如何知道气缸已经到位了?

我认为海山兄这里说错了。呵呵
听竹 发表于 2009-3-29 22:11

电路用不着判断气缸状态。气缸到位后,换向阀电磁铁可以继续保持得电。