求助!关于管道配件改造,蒸汽灭菌有死角,会积水

查看数: 1111 | 评论数: 7 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-7-23 20:41

正文摘要:

求助各位大佬,刚毕业的小白。刚入职领导要求我对这段两寸转一寸的管道进行改造,因为蒸汽灭菌时因为高度差有死角,容易积水。请问怎么改造既美观又能够解决问题呢?

回复

学渣渣 发表于 2024-7-26 18:22:31
特牛马tb 发表于 2024-7-26 17:40
解决了!感谢各位大佬

最后怎么解决的
特牛马tb 发表于 2024-7-26 17:40:22
解决了!感谢各位大佬
葫芦OL 发表于 2024-7-24 14:22:54
2种方法,1个是前面说的偏心异径,1个是你这个管道先加弯头竖起来后再变小就没这个问题
游离缙云 发表于 2024-7-24 11:12:41
本帖最后由 游离缙云 于 2024-7-24 11:15 编辑

我就遇到过,安装时没注意高低,水管内积水,然后结冰了。还好图纸和施工都是甲方的人,跟我没关系。变径或者改成弯管都可以吧
学渣渣 发表于 2024-7-24 09:17:55
要水平方向,或者垂直方向拍照,方便大家理解
帅剑 发表于 2024-7-24 08:47:54
参考变径管(大小头管件),你这种做法是同心变径,还有一种偏心变径(底部齐平,顶部变小)

1115.png (10.86 KB, 下载次数: 9)

1115.png

点评

+1  发表于 2024-7-24 16:34
东海fyh126 发表于 2024-7-24 08:11:58
看了半天才差不多明白,在其中一端加偏心变径呗,下平。