想飞的鸟~~ 发表于 2024-4-20 14:49 50太浅了,加数量也不行 |
此贴终结,最后结果是由领导再次与场地方交涉可以打8-10cm |
浇筑一个水泥墩子 |
50有点浅了,但是你这个负载较低,应该也可以用了。 但是按我们单柱2000kg考虑,一般要求最低不小于90mm。 常规做法最好是局部挖浅坑,植抗滑移筋,浇筑个混凝土墩(50左右)改用预埋比较靠谱。 |
加大底板,增加螺栓数量 |
二楼楼底做快钢板,面积大些,刚度好点。用紧固件把钢板,楼层混凝土,露面上的底座 固定,嗯,夹死。 |
卢Tiger 发表于 2024-4-20 17:25 水泥墩好像不现实,二楼房子的建好的情况下,你做个小水泥墩不就一个配重块吗?水泥墩和地面怎么连接?要浇筑个多大的水泥墩? |
加大底板,然后做大三角片,你那个三角片太小了 |
在楼板上做个200左右高的水泥墩 |