从现场的照片来看,不像是有外部泄露。因为如果外漏的话,现场底面早就湿了一大片,你们早就能发现。 内漏的话,要么往下游用水的部件漏,要么往上游的水泵和自来水管里面漏。 下游漏水也会在漏点附近湿一大片。漏点都好找。 排除掉这些好找的漏点,那就基本上能确定是往上游方向的内漏。解决方法就是在水泵和储水罐之间加一个逆止阀。注意流向,逆止阀装反了,水泵的水打不出来会憋爆水泵,或者烧电机。 这个逆止阀还有保护水泵的作用。万一下游的压力突然增大,没有逆止阀,水会倒灌进水泵里面。水泵就会被损坏。 |
大家都说是漏了,我觉得也是这个情况仔细找一找漏点。 |
这个罐里装的是水?这个方式由于水会占用气体的空间,导致罐体的容积因为水的进出变化很大,所以气压变化会比较大。 像这种高压力,水容易溶解到水中,久了罐里面全是水,会导致空间进一步变小,气压变化更大。 所以这个罐只能当缓冲用,不能像储气罐一样存很多高压的水。 还有储气罐前后不是有开关吗?压力到了关掉了,然后开关各个阀门看下是哪里漏水。 |
本帖最后由 wayyhlp 于 2024-1-16 08:50 编辑 没有单独的止逆阀,水泵自带的止逆阀漏水,而且我看这个泵像螺杆泵,里面都不一定有止逆阀,全靠螺杆和橡胶套的摩擦密封,所以密封不好。可以单装一个止逆阀,或者装一个电磁阀,电路和水泵接到一起,水泵启动电磁阀打开。 |
漏了, |
漏气 |
本帖最后由 热青茶 于 2024-1-16 08:33 编辑 这像是无人值守的空压机,你说的情况是正常状态。由压力开关控制,压力高了自动停机,压力低了自动启动,使气罐内一直保持一定的压力。 |
装个变频器就能稳定压力,变频器加泄压阀, |
储气罐。有泄漏 |