机械必威体育网址

标题: 伺服电机问题 [打印本页]

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-26 13:35
标题: 伺服电机问题
1.现在伺服电机5000线,百分表检查X向,远离工件100左右后,又靠近工件,就变位2MM左右,(用单步核查,电子齿轮比,正常,排除机械,丝杆原因),各位同仁,请问问题出在哪里?
2.伺服电机5000线能用2500线代替么?能,如何?不能,又如何?

作者: 潘攀    时间: 2019-7-26 14:13
电器方面的问题不懂 坐个沙发先
作者: 上海伺服    时间: 2019-7-26 16:22
请问你用的是哪家的伺服电机?问题是不是电机定位100mm,就会差2mm?

作者: a444258    时间: 2019-7-26 16:26
差2毫米  这也太垃圾了吧 伺服电机偏差应该在丝左右的
作者: 苏州装配工    时间: 2019-7-26 17:14
Z信号和dog信号太近了吧
作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-26 18:20
上海伺服 发表于 2019-7-26 16:22
请问你用的是哪家的伺服电机?问题是不是电机定位100mm,就会差2mm?

广州伺服电机5000线

作者: 0528wangrui    时间: 2019-7-26 19:15
这个2mm是重复很多次,都很稳定吗?还是每次都不一样。
作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-27 07:28
0528wangrui 发表于 2019-7-26 19:15
这个2mm是重复很多次,都很稳定吗?还是每次都不一样。

每次不一样,递减2MM,,原来一直车螺纹正常


作者: 风》追逐    时间: 2019-7-27 08:16
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。


作者: 上海伺服    时间: 2019-7-27 09:49
浣溪沙 发表于 2019-7-26 18:20
广州伺服电机5000线

伺服电机,你监控下电机的旋转的圈数,如果圈数正常的话,电机就没问题,还是从机械结构上查问题。如果电机圈数有差的话,1.看下驱动器是不是有个跟随误差,把值调小  2.电机轴的刚性调大点。

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-27 12:28
上海伺服 发表于 2019-7-27 09:49
伺服电机,你监控下电机的旋转的圈数,如果圈数正常的话,电机就没问题,还是从机械结构上查问题。如果电 ...

我试一下看,谢谢你

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-28 21:47
风》追逐 发表于 2019-7-27 08:16
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。

不正常

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-28 21:48
风》追逐 发表于 2019-7-27 08:16
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。

明天我就换伺服电机2500线,再调试,

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-28 23:52
上海伺服 发表于 2019-7-27 09:49
伺服电机,你监控下电机的旋转的圈数,如果圈数正常的话,电机就没问题,还是从机械结构上查问题。如果电 ...

谢谢,我试一下

作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-29 23:31
5000线换成2500线,原来的电机出现脱步现象,闭环又不报警,换台电——驱动器参数初始化+设置,如图,电子齿轮比打百分表。

装好,上电运行,电机运行几mm就不动,然后报警号4,相序调换,再运行,正常,最后调整电子齿轮比。 (, 下载次数: 34) (, 下载次数: 31)


作者: 浣溪沙    时间: 2019-7-29 23:33
风》追逐 发表于 2019-7-27 08:16
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。

本就是全闭环的

作者: Adobeozone    时间: 2019-7-31 08:59
沙发
作者: 阿莫搞机    时间: 2019-8-8 14:07
机械问题比较多,电机线数改变重新计算齿轮比即可
作者: 浣溪沙    时间: 2019-8-12 22:44
阿莫搞机 发表于 2019-8-8 14:07
机械问题比较多,电机线数改变重新计算齿轮比即可

结果是换了电机后,相序反了,换了也报警,调换相序后,重设置电子齿轮比,OK