机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

我是新手,帮我看看PLC梯形图看看对不对?

查看数: 2981 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-2-13 21:03

正文摘要:

运动方式是:电机启动,然后带动丝杆正转,丝杆螺母向右移动,先碰到右极限光电开关,马上电机反转,丝杆螺母向左移动,移动到左极限光电开关,马上电机正转,丝杆螺母回原点,结束。6 ]) F! m( T+ Z! p* _/ w 5 ...

回复

liuzheng8 发表于 2019-3-6 18:08:51
第4步怎么是X0   不应该是Y1吗
pulse_2000@163 发表于 2019-2-16 12:42:17
要是有原点,通过原点回归设置就可以让系统确定绝对位置。左右移动时走定长绝对位置就行,如果反复触碰两边的极限开关,时间长了开关会碰坏。一般运动控制系统里,左右的开关是做极限保护和找原点的返回信号用。/ [6 u9 e# C# n8 y$ d
六个黄_V76Uk 发表于 2019-2-15 16:24:16
沁泽-冰兔 发表于 2019-2-14 22:12( o6 \$ s3 u& G/ Z& d: F: ^- |' K
怎么置零啊?
' B6 D" ?2 a+ H( w0 u
ALT是交替指令,一次触发MO 为ON ,再一次触发就OFF,再触发又ON,如此交替下去。属于方便指令。你可以用上升沿,在一个循环之后,全都置位一下。
9 Z: b7 t2 p, @4 l5 }  I
沁泽-冰兔 发表于 2019-2-14 22:19:56
仿佛是昨天 发表于 2019-2-14 09:50+ Z- \* S7 Z6 B: g
完全不对的,PLSR那一行要有M的中间继电器,要不然得一直按着X0,X0不通就不走,往回走的语句没有。

) W; F" q# R, s: t0 w1 [/ c我是这么认为的  PLSR 发出脉冲后,电机旋转,碰到右限位开关后,我使用了ALT指令使伺服电机反转,这样的丝杆螺母就往回走了,不知道这样使用对不对?
  A$ w( m8 U) t1 }& S. \
沁泽-冰兔 发表于 2019-2-14 22:12:02
六个黄_V76Uk 发表于 2019-2-14 08:23, m5 ^. B0 c& m) q9 X
有个问题,一个循环之后。要将M0和M1全都置为0才行。不然无法循环工作
1 T* O# t5 c& X7 x: O5 z8 B
怎么置零啊?' |0 D+ A8 \/ H. ^
ldylq1 发表于 2019-2-14 11:38:03
看样子用的应该是步进或伺服电机,那么你所想要的动作就不应该用这种方式来实现,而是应该通过改变脉冲数来实现;另外极限光电不是你这么用的,它不是用来做机械保护或原点搜寻时用的,正常工作中一旦动作都相当于有异常发生了;你最好对PLC的定位指令多看看说明书,一般都很详细,再结合你的实物试试就会理解了
仿佛是昨天 发表于 2019-2-14 09:50:37
完全不对的,PLSR那一行要有M的中间继电器,要不然得一直按着X0,X0不通就不走,往回走的语句没有。
李二洋 发表于 2019-2-14 08:30:17
我也是新手,只能说个大概,仅供参考。
, P5 p0 O' X; ~1、电机不能立刻反转,需加个延时;
* n/ t0 E0 d* _5 k5 u2、你说想在光电开关触发的时候电机停止,但是你没有这部分程序,而是在PLSR指令中设定脉冲数,这和你想要的是矛盾的。
( J" H, N7 j0 P( m! I/ x0 x3、你为啥用ALT指令没看明白。
六个黄_V76Uk 发表于 2019-2-14 08:23:56
有个问题,一个循环之后。要将M0和M1全都置为0才行。不然无法循环工作