机械必威体育网址

标题: 磁力抛光机漏电 [打印本页]

作者: 独狼20    时间: 2019-1-11 12:50
标题: 磁力抛光机漏电
我司有一台磁力抛光机在使用过程中存在机壳带电的问题,电工说他的电接的没有问题,但是设备机壳对地有100伏左右的电压降。这种情况应从什么角度进行排查。望高人不吝赐教。' N, C+ l+ N5 V! L" U

作者: xuzhuodage    时间: 2019-1-11 13:42
地线没接吧? 电工的问题
作者: 独狼20    时间: 2019-1-11 14:08
xuzhuodage 发表于 2019-1-11 13:42
! v! J( m- u8 r地线没接吧? 电工的问题

# V4 w. m! k- V( x您的意思是让电工检查一下接线,看设备是否接地良好。
7 k" {; o4 U3 G9 ^9 _
, h/ x0 ~& x3 R% {" ^
作者: xuzhuodage    时间: 2019-1-11 14:20
独狼20 发表于 2019-1-11 14:08
/ g3 n- H2 |9 M( a+ M/ Z' V; L5 X您的意思是让电工检查一下接线,看设备是否接地良好。
' Y7 I0 C' f9 ?6 y
难道你想跟我说,电磁感应产生电动势的原因?
5 M# H7 [) [" N
作者: 独狼20    时间: 2019-1-11 14:38
xuzhuodage 发表于 2019-1-11 14:20
* X! _# E; M8 g8 q难道你想跟我说,电磁感应产生电动势的原因?

+ \: Y+ \+ P, c6 J( n: q好,明白了。关键电工资历比较老,给领导说他接线没问题。领导听他的说我们保养得不好,我们设备应用的也感到很无奈,设备移了个位置,重新接了电怎么就漏电了。领导让查设备能得人很被动。