标题: 销售一款比例阀,在实际应用中出现了问题---请教 [打印本页]

作者: 陈枫123    时间: 2008-9-27 13:51
标题: 销售一款比例阀,在实际应用中出现了问题---请教
目前我们销售了一款比例阀,是集成式的,参考信号是4~20mA,在实际应用中出现了问题,此阀在输入20mA时,开始换向,在14.5mA时,液压缸运行极不稳定,在12mA时,才开始移动。请教各位高手这是怎么回事呢?
作者: wcjdir    时间: 2008-9-27 13:59
会不会是阀设置问题,死区太大了
作者: 贝贝    时间: 2008-10-8 20:56
供电的极性是否正常?
作者: 英德康    时间: 2008-10-9 03:41
通常4mA换向,然后随电流增加流量逐渐增大。听博士的,检查一下接线。
作者: 陈枫123    时间: 2008-10-9 10:43
嗯,线路都是没问题的,而且供电电源也都没问题。使用是PLC控制,可是就是不知道是怎么回事?电控设计是个老教授,也在考虑呢,能不能是液压方面的问题呢?
作者: 北部精机    时间: 2008-10-9 14:52
路过来看看,具体的使用情况不是很详细,可以致电4008836588与我公司专门搞比例阀开发的工程师详细聊聊,谢谢!
作者: baboon9105    时间: 2008-10-9 16:18
你是销售哪个代理商的比例阀。
作者: 陈枫123    时间: 2008-10-10 08:45
谢谢各位的帮助,现在问题已经搞清楚了,客户用的是IPC控制的,问题出现是因为它的接地方式出现了问题,结果导致了,线号收到强烈的干扰,使比例阀不能很好的控制。就出现了上述的现象。我还以为是液压装配的问题呢