机械必威体育网址

标题: 热处理电炉集散控制系统 [打印本页]

作者: zhousir    时间: 2008-8-11 20:16
标题: 热处理电炉集散控制系统
[attach]83004[/attach]我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。
* J7 V8 E9 \; v0 F" p! C5 ]整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。[attach]83005[/attach][attach]83006[/attach][attach]83007[/attach]7 L' `1 P$ Z+ H; f) f
/ e8 K) U; P$ M* x
[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]
作者: zhousir    时间: 2008-8-11 20:43
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
作者: zhousir    时间: 2008-8-14 09:58
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
作者: syw开门造车    时间: 2008-8-15 07:35
zhousir网友好!( J6 |: S* H9 i- N7 l" g* k7 q
.
+ N- x6 l: p/ d/ @你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:& K/ A9 q3 X% N% k" h
.
8 ~  k/ o9 [2 C! D1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
, H4 g1 J* o6 t+ C) q' {/ \性能更高一些罢了。* g) u3 k+ \' W5 ]; f+ x3 h
我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该# j0 C' L% d' l  I6 A
也能应用,不知是否可以?
$ {$ `# f2 s- J; n$ z2 J.' L6 f. r& E: [$ L% a% r& p8 x
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
2 V1 `' F+ X! |% l4 Y+ s! s.
) ]4 c/ T8 Q# W% `$ A3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
+ f0 D& ]; o- `7 F6 A8 ]/ c.' Q: I8 m$ Z; c  c( ^
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,
- R9 L7 c) b! p( u" C4 k4 J" H应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
5 m6 g' C8 [! y7 J2 K+ r$ E7 `5 L个具体编码值?
' C+ |5 p4 J  Z- Y, D% e.1 E8 I$ T9 o7 B. o0 d5 c6 T; p; s
5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,$ X* @* ~7 s  F  U8 _
这个地方是否存在干涉?
9 r* T4 T3 u, U4 A/ m8 F.2 G+ y5 m4 j, [2 ?6 p9 Y/ v% q+ Q- B
是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
; t4 u) W/ ]( X! v/ S9 j.+ \" J% m) z( O+ F# Z9 m
谢谢!- a6 r5 E0 f& o7 y
.$ p0 R* [( ^+ W4 Z9 _
syw  080815---07.35
作者: zhousir    时间: 2008-8-18 18:34
回孙老前辈:3 D7 P9 \, H/ Q& N# S
    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。 ( `4 d% I) [; |( s# k# \3 H$ j
        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。 0 r/ P4 j! a! Z% a! k
        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。# }4 G4 f% p9 n" L
     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。- g: O& `. A: z3 o
         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。
- X1 l0 _6 z$ d( V# Z. y& P* e其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
作者: runner781223    时间: 2011-2-14 11:58
好东西,顶起!
9 M6 i! R1 {2 q我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
作者: reedblue    时间: 2012-4-23 16:09
您好:) w* n' ^5 d1 f1 V. i
我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!9 c, T+ V) E) m% a% Q# s& v
请问怎么和您联系?  {6 a; v4 k2 E: `$ q

作者: zhousir    时间: 2012-4-24 16:45
QQ:157298078加时说明是机械必威体育网址网友