大金DAIKIN变频油冷却机AKZ (AKZJ)
. \/ Z* C3 ^2 `# I$ [
今天出现FH闪烁 出风口是冷风 液压阀阵列很烫(手都不能摸了):
. ~) F; V, |# U( A; E9 R% ?3 n
不知是什么问题造成的?
1 X* J" r1 {$ ? I; `
$ P6 K# W' u! R. V; U+ h
对了谁知道此冷却机的调整和使用方法?感谢!!!
作者:
仗剑走天涯
时间:
2008-7-9 21:42
没有接触过,把原理图贴出来大家学习一下,说不定能够提出一些看法。
作者:
chilung
时间:
2008-7-10 19:54
今天在油冷却机和液压泵同时启动后,约1个小时后油冷却机出现E3闪烁,中间红灯亮,油冷却机出风口由热风变成冷风,观察E3项显示46.7,并在不断上升,关毕液压泵,E3项在1小时内缓慢降为42.7,油冷却机还是E3闪烁、出风口仍是冷风。关毕电源,稍等后单独启动油冷却机,在15分钟内E3项由42 .7降为36.5,油冷却机出风口是热风。
( l" D9 Q% |" V4 C2 w+ t" o2 Y/ q, Y& \
由上初步判断:
' A, z( F: s+ l+ c/ F
1,E3项显示的是液压油油温。
8 v4 X: w# k& N
2,油冷却机没有问题,出问题的是液压泵。
9 i9 } V, \. E0 R: r4 [
7 l6 k7 D: k! L0 l
在拆解液压泵,并没有发现什么问题!!!
7 V5 r' J8 ^/ k1 {& ?7 a+ F0 F
, w3 X/ X8 m) w4 U' M8 G: \
我用的是变量柱塞泵。现就不明白在什么情况下,变量柱塞泵能使液压油油温快速上升?
作者:
likangsheng
时间:
2008-11-23 20:13
请问问题解决了吗,这不关液压泵的事,是油冷机出了问题。