标题: 接近开关NPN和PNP的使用
请问接近开关NPN型号和PNP型号在实际运用中,分别怎么使用?7 ~8 I% W7 E) h/ L

/ U2 ]5 Q) |9 ?高电平有效和低电平有效和NPN或者PNP有什么关系?& r+ F1 i% W( o% {8 ]& {

# Q9 \1 j) |9 L6 ~% B
; E# V9 \: z# t% J2 T
% c. w, |) ^4 L# {2 f* j- U2 M; w( r; j
6 y4 r3 K6 J6 _
作者: keyman    时间: 2018-11-1 11:55
用在那里?plc是npn接近开关也要npn对应就好。% F. }! I6 ~8 p0 Z3 W( B( W/ X# l

作者: 会新    时间: 2018-11-1 13:50
这个看电气
作者: biggunner    时间: 2018-11-1 14:31
各种选型一致即可
作者: 军CSJ    时间: 2018-11-1 15:44
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出9 b' k$ b: o7 u+ u& }6 g: G3 j# K! H
NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如太阳国的OMRON。漏型PLC就是电流从公共端流入
2 [# z. l7 j6 hPLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的plc是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。
3 n8 r$ |7 J/ L8 e6 h; u0 v. F- w: C" t当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之+ P! j9 X- s1 b/ A
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之
. U5 c3 H, V" S1 n1 K( q& H西门子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接电源-。
6 x! g! Y/ ^$ s# \4 zPLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 -   才能形成回路。
! C! ?, O4 S: G9 u$ Q- h太阳国的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-
0 k* Z* ~3 n9 Z& B5 R& b; F: z3 rCOM端接电源+,那么输入端就接电源-
" l% I6 @" V: A+ G" {COM端接电源-,那么输入端就接电源+& s4 D) X* ?0 P4 y# w3 r
说的太专业了,估计你也不是很懂。具体使用时很简单。说的粗俗一点就是:接对电源,(不管是光电还是铁磁开关,感应后开关闭合)输入信号到PLC,PLC内部触点动作,输出即可。(输出也相当于一个中间继电器线圈加一个触点)
作者: 山水山石    时间: 2018-11-3 13:50
军CSJ 发表于 2018-11-1 15:44/ \6 N5 \, T0 W1 g3 Q; I7 P
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出9 u- Z8 A% y  a, W
NPN 型 ...

7 b: Q$ `4 |+ `当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之3 X9 r" k( S% l' J3 z) V5 |
3 y1 T  e  D' {" p% C7 [+ {当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之!
9 n$ _: r* D/ \/ q2 t  [6 c( r' D

4 V0 b8 N! _. k+ y, k9 z% k8 {4 s$ Y
3 c& ?9 G+ X8 q( Y% w) c

7 [( a; h, Z9 `低电平一般都是指0V吗4 X8 M4 q& o- Y2 p' p
. V; j6 g: C0 K) b2 U, w1 j
.( i* F/ X, y# C  ]
+ j, ?& P& w! }1 V, I# m

- j2 Z: P# O4 ]% [7 D* B4 J  @" ]& z: v2 }
$ M6 l( |. i; B# d

作者: ralphtyler    时间: 2018-11-19 20:23
一直没搞太清楚,这次学习了,以前都是让自动化的同事选型。
作者: xnwang    时间: 2018-11-23 13:03
说的太清楚了
作者: a446807452    时间: 2018-11-28 14:54
NPN共正" B7 U' p# y4 X1 a: d. m" p% ?1 ]$ S
PNP共负
作者: LLL_    时间: 2019-9-5 17:24
晕乎乎,学习一下啊
作者: 偷吃的咕尼尼    时间: 2019-9-5 19:09
最简单的记法。 npn输入  plc公共点接负极。pnp输入 plc公共点接正极