机械必威体育网址

标题: 请教一个关于法兰的问题 [打印本页]

作者: selinayu01    时间: 2008-6-26 10:56
标题: 请教一个关于法兰的问题
设备设计压力是16公斤的,通径是200,也就是说按照国标法兰标准,要用12个M20螺栓孔法兰,但是客户有现成的管道和法兰,是10公斤,DN200的法兰,只带8个M20的螺栓孔,他想用现成的.我可以修改设备上法兰连接尺寸到PN10,DN200么?) L! h6 R; }! C& o
% S# |  e( w. ^: |
我觉得法兰只是起连接管道的作用,应该可以把PN16,DN200 的换成PN10,DN200的法兰的吧,不知道是不是这样.
8 u, P- o& [' t1 D. O8 K* i( R" H+ k: a' R" K
但是为什么标准上又有这么大区别?" `1 u  L: B  {& ~9 ~

* e- x$ W8 O7 T& w0 R另:该设备压力是大与10公斤的.
作者: 李太几    时间: 2008-6-27 10:35
可以用非标法兰,但须计算,不能简单的改成PN10,否则有问题,你要自己负责了。
作者: selinayu01    时间: 2008-7-2 10:19
标题: 回复 2# 李太几 的帖子
怎么计算呢?
作者: 李太几    时间: 2008-7-3 10:10
根据GB150-1998,上面又详细的手工计算方法。或用压力容器计算软件,很容易就算出来了。
作者: 白驹过隙    时间: 2008-11-13 17:44
标准以高压代低压可以(但不经济),低压代高压是不行的,出了问题都是你的责任了。
作者: haowx    时间: 2008-12-2 14:47
PN16 DN200的法兰太平常了吧!基本上到处都是,为什么要代用!
作者: 刘兴春    时间: 2008-12-18 14:13
标题: 回复 1# selinayu01 的帖子
一般就应该按照设计的要求来,否则出现问题都是你的责任,想换法兰型号最好和设计部门联系好。如果压力超了很容易出现问题的,到时候就不是简单的省钱的问题了@
作者: 拍手    时间: 2009-4-26 12:24
不要听客户的,他当然怎么省事怎么弄了,要严格按照设计的要求做,否则出了事,你责任就大了
# O0 m2 ?4 n, A) e6 ~4 `; a反正我从来不这么忽悠客户,为对方着想才是真的为自己着想
作者: pangzhemin    时间: 2009-5-3 11:21
要严格按照设计的要求做,安全第一.
作者: 汤学红    时间: 2009-7-15 21:22
坚决不行!理由:+ L! z- k  s2 g8 K2 [% N7 g
一、管道内压力大于10公斤,必须使用高一级的国家标准管件。! @8 e6 I3 Q1 T3 |6 h3 h1 S
二、10公斤的法兰使用在该管道中有可能会产生变形,焊缝裂掉的可能性,造成泄露。% C7 J  ]/ u, h* v2 ^
三、从安检局检查来看,不要惹起不必要的麻烦为好。
  A+ q* V2 o+ ~% n& z$ f四、你那是什么客户,就这几片法兰能这多少钱?铤而走险,不,显而易见的危险,就是亲手埋葬你的钱途啊
作者: vicent1985    时间: 2010-11-21 19:05
算下,出个非标法兰不就可以吗!
作者: redboy219    时间: 2010-11-22 13:48
按照GB150上面的方法进行强度校核
作者: wcyxy    时间: 2010-11-24 13:12
最好一標準為準,別亂改的好~
作者: gylwannaw    时间: 2011-1-13 22:37
管道泄漏太怕人了,以前的老东家管道泄漏,夏天最热的时候光摩擦就能使介质自燃。。。还是安全第一的好。
作者: bobo973    时间: 2011-3-15 21:55
一句话,细看标准别冒险。
作者: lijinping2011    时间: 2011-3-15 23:57
高的改低的可以,但低的改高的要慎重!考虑,压力和震动因素!!!
作者: wcyxy    时间: 2011-4-18 12:55
看下来得到了不少,高人真多啊,呵呵~
作者: jx游子    时间: 2011-6-28 13:55
严格按标准设计,按标准施工。
作者: tgpsjx    时间: 2011-9-15 10:13
刚查过,按国标PN10-DN200的法兰厚度52mm啊,强度应该很高啊,有必要那么厚吗,有谁知道国标法兰安全系数是多少,强度是怎校验的?
作者: cjlgl    时间: 2011-9-20 13:18
千万不要听客户的,他们当然是怎么省事省钱怎么弄,要严格按照设计的要求做,否则出了事,你要负责任的。
作者: lxh371578152888    时间: 2011-10-29 09:19
要严格按照设计的要求做,安全第一.
作者: 我不是小宝    时间: 2012-4-1 21:15
设备的工作压力大于10公斤,当然不能用设计压力是10公斤的法兰啦
作者: cyzlvbaobei    时间: 2012-4-2 19:02
不能听客户的。出了问题他一定会推到你身上




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4