机械必威体育网址

标题: 求助:除尘器风机不能工频运行 [打印本页]

作者: xinyiwzy    时间: 2018-10-10 16:01
标题: 求助:除尘器风机不能工频运行
新到一家公司工作,发现一个现象,搞不懂,请朋友们帮忙分析一下。4 w% b5 L/ q. S$ j0 R) d
该公司两套布袋除尘系统。
  q! m* z" ~; _& O' w单套设计能力28万立方风量(风机标定风量),有7个除尘点,风机配有变频器。当前抽风口的除尘效果并不好,但风机均为40HZ运行。降频运行风量肯定会低于额定风量,但询问操作人员得知,从设备安装之初,电机就不能升到40HZ以上,否则风机就震动。具体原因他们也搞不清楚。+ T* o/ |7 }# o; z+ Y: x

3 @) a( G% b: ~0 ~+ a9 I谢谢
$ D/ p) a8 Q5 J1 d- l# h0 Y* W$ h$ f
8 _) m1 C# c% i, m5 v" P# U
作者: 小刘jg    时间: 2018-10-10 17:36
本帖最后由 小刘jg 于 2018-10-10 17:38 编辑
% K$ D& j6 q1 e7 _! L- X
4 J$ Q5 @# d) L4 ]. }8 Z# f. P) C可能风机共振点在50hz上下。或者是风机动平衡没做好,根本就不能上更高速。$ Z* m7 G1 h6 K; V

作者: 喂我袋盐    时间: 2018-10-10 18:20
lz短时间开50Hz,不就知道了
作者: 远祥    时间: 2018-10-10 19:28
除尘风机振幅过大可以考虑是否因为除尘布袋破损造成的,或者是除尘风机本身叶轮出现问题,请逐一排查问题。
作者: 晓昀    时间: 2018-10-10 22:20
本帖最后由 晓昀 于 2018-10-10 22:21 编辑
" {3 Y# k) T5 `6 ^0 o, ~
& z) n! ^/ w# d50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。
: j4 i! H( q2 U( {( l在60或者70Hz频率以上运行怎么样?+ R7 S1 \1 f( ~3 ?

作者: 杜讯dd    时间: 2018-10-10 22:46
晓昀 发表于 2018-10-10 22:20
. t: c! R+ {0 A/ {50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。
" {6 I7 f9 R* W/ D. U1 n在60或者70Hz频率以上运行怎么样 ...

$ C% g* k, E& Z: S工频以上容易烧电机
) ~8 g+ s! v9 Y8 @$ i% ~+ K* ?2 P9 `* g$ ]% K; G

作者: 杜讯dd    时间: 2018-10-10 22:54
风机谐振只会出现在某个点上,不可能是40以上都震动,具体可能是风机进出风口没有软连接,没有变径直接把方口变圆口,大口变小口,大风量下这些部位会发生涡旋造成的震动。
作者: xinyiwzy    时间: 2018-10-16 08:29
非常感谢大家支招,我正按照大家说的一一排查。




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4