标题: 富凌DZB100变频器---求助
我是第一次学习变频器!请问各位大侠变频器通电后直接就显示E.015     STOP和FWD指示灯亮,电机不工作是什么原因?谢谢
作者: 黄一钫    时间: 2008-6-22 13:53
回复楼主,你手头有富凌DZB100变频器的说明书手册吗?如果有,就翻到书最后的目录,其中会详细介绍各种故障的原因及解决方案!
作者: 尹永雷    时间: 2008-6-22 14:28
就是没有!所以!故障难以知道什么原因?现在我已经将变频器拿出去修了!但是我想搞清楚到底是什么原因,怎么解决!现在卖设备的不提供控制装置的说明书!所以我们不好自己解决!我在网上在找!看能不能找到!谢谢你黄工!
作者: 黄一钫    时间: 2008-6-22 15:12
回复楼主,我帮你找到了一份富凌DZB100变频器英文说明书,其中解释说,第15个错误原因为 Over-torque ,即扭矩/转矩过大 。
作者: 黄一钫    时间: 2008-6-22 15:14
标题: 富凌DZB100MSeries usermanual
这个为具体资料!  c! ^: _& n" b" I

6 @8 \) g" r. m+ T" _: C$ B" `[ 本帖最后由 黄一钫 于 2008-6-22 17:52 编辑 ]
作者: 尹永雷    时间: 2008-6-23 11:30
谢谢黄工!!!!
作者: 尹永雷    时间: 2008-6-23 11:49
我也找到了DZB100中文资料!E015是检测线路故障!E013是过扭矩!