机械必威体育网址
标题: CPU222与485用Modbus通信中的问题 [打印本页]
作者: ntplc2017 时间: 2018-8-3 14:29
标题: CPU222与485用Modbus通信中的问题
现有一款PLC,S7-200CPU222,只有一个RS485口,请问这款PLC能不能支持Modbus通信(在不扩展外部模块的前提下)?我尝试用这款PLC做Modbus从站,用PPI电缆通过RS485口下载程序,完成后,拔掉点看线,将通讯口与Modbus主站相连,最后出现:Modbus从站协议错误代码(如下方图十中所示)请问如何解决这个问题,还是说其不支持Modbus通信?
6 A& d$ x6 Q7 f
作者: 远祥 时间: 2018-8-4 08:43
西门子cpu222可以做modbus主站 数据通信术语,指在基本方式链路控制中,在接到一个请求后,保证将数据传送到一个或多个从站去的数据站。在某给定时刻,一条数据链路上只能有一个主站。
作者: 晓昀 时间: 2018-8-4 14:55
先检查你的S7-200的版本号是否满足要求?
( {# x9 p7 Z. n& u0 X' B
! A: T: K; P3 s2 [7 a _: H0 E$ q2 V0 q9 `' q* ?# Y1 l, [( t
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求,为什么编译例子程序时,会遇到 4 个错误?4 |7 t* ^& h5 j0 b
5 k `. d5 d3 |6 U" L
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本确实有要求,CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。
8 G4 x. `( j- q4 s
作者: 晓昀 时间: 2018-8-4 14:56
Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?
8 m; Y, N: m4 ^7 c4 c: Z6 K7 _: C/ R& k; T% L
Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用,可以考虑:' ]" }8 f1 H* b9 N4 y& F. [# v% F
$ y u: r( o3 p3 Y* M
加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口 # V7 J+ S* W z- W0 {
中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 Modbus 模式。
作者: threetigher 时间: 2018-8-4 20:57
晓昀 发表于 2018-8-4 14:56* A4 U5 o; z( m: S2 \9 _; ?
Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?
, G6 q0 N ? D/ ^- k7 S. K4 T2 r& }
6 R' O$ F% A7 ~Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信 ...
) w( q: x: B8 N k. H; ^/ }
大侠还精通电控PLC啊,佩服!7 c' K# g: J8 j' T* m' G8 _
作者: 晓昀 时间: 2018-8-4 21:30
' ?- j3 X) A e! a4 o/ ^佩服有点过度了,这部分内容我现在不做具体工作了,也谈不上熟悉了,更谈不上精通,没有天天玩这个的人懂得多。大的方面知道点,现在也比较懒。
S& E8 {; W2 w8 g" @
作者: ntplc2017 时间: 2018-8-17 17:39
谢谢各位大神的回答
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |