1990121088 发表于 2018-6-7 17:13
过于快速其实是气缸漏气造成的,气缸排气侧压力非常小,进气侧压力突然增大,排气节流阀的作用都不会明显。
按时打卡上课了 发表于 2018-6-7 17:16
系统启动时,气缸是否处于中位
景俊华 发表于 2018-6-7 17:15
每天开机总是第一下太快,后面都很正常,这个就不明白了。如果有泄漏应该一直会有问题才对啊?
机械制鸟 发表于 2018-6-7 17:36
节流阀图片是进气节流的,换成排气节流阀试试?
沉郁话 发表于 2018-6-8 09:45
因为是中压电磁阀,未通电时应当是处于中间位,气缸腔体两侧同时有背压,处于平衡状态;但是当突然通电时, ...
机械制鸟 发表于 2018-6-7 17:36
节流阀图片是进气节流的,换成排气节流阀试试?
晓昀 发表于 2018-6-7 21:11
气路这样改下行不行?让排气回路有一定的背压