标题: 管座出现裂纹,怎么带压都漏---请教
我厂压力管道上的一个取样管座(直径35)与母管(直径约500)的连接焊缝根部出现裂纹漏汽,由于暂时不能停机,怎么都漏。
  z" M% C2 p2 y: D5 ]
) f" ]7 M. o$ M. ]  b5 U5 }, D请教,谢谢!
作者: 黄河湃    时间: 2008-6-4 11:19
直接在焊缝部位补焊会有很多问题,不妨用类似管座的零件焊接在泄漏部位,然后用螺纹封堵,待检修时再更换。
作者: 狂徒一品    时间: 2008-6-6 16:38
标题: 回复 1# 无缺少年 的帖子
不知你的管道的工作压力是多少?工作介质是什么?2 ^. O, B) c2 O) e  G% j
根据你说的位置和大小,如果工介不是很特殊,采用带压堵漏技术就可以堵住。等装置有机会停车后再做彻底的修复处理
作者: hg11    时间: 2008-6-8 23:53
标题: 出个馊主意
您在取样管的外面再焊接一根一端车成管螺纹的管子,要比取样管长一些,直径大一些,焊好后加丝堵紧固至不漏
作者: grdsm    时间: 2008-6-10 17:25
可否说明母管的壁厚、压力及温度?