机械必威体育网址
标题:
管座出现裂纹,怎么带压都漏---请教
[打印本页]
作者:
无缺少年
时间:
2008-6-3 16:16
标题:
管座出现裂纹,怎么带压都漏---请教
我厂压力管道上的一个取样管座(直径35)与母管(直径约500)的连接焊缝根部出现裂纹漏汽,由于暂时不能停机,怎么都漏。
z" M% C2 p2 y: D5 ]
) f" ]7 M. o$ M. ] b5 U5 }, D
请教,谢谢!
作者:
黄河湃
时间:
2008-6-4 11:19
直接在焊缝部位补焊会有很多问题,不妨用类似管座的零件焊接在泄漏部位,然后用螺纹封堵,待检修时再更换。
作者:
狂徒一品
时间:
2008-6-6 16:38
标题:
回复 1# 无缺少年 的帖子
不知你的管道的工作压力是多少?工作介质是什么?
2 ^. O, B) c2 O) e G% j
根据你说的位置和大小,如果工介不是很特殊,采用带压堵漏技术就可以堵住。等装置有机会停车后再做彻底的修复处理
作者:
hg11
时间:
2008-6-8 23:53
标题:
出个馊主意
您在取样管的外面再焊接一根一端车成管螺纹的管子,要比取样管长一些,直径大一些,焊好后加丝堵紧固至不漏
作者:
grdsm
时间:
2008-6-10 17:25
可否说明母管的壁厚、压力及温度?
a* c' l* y3 R9 L) J
焊工有合格证吗?
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)