心随你~~ 发表于 2018-4-10 17:13
让你们电气工程师检查下吧,感应开关检测到信号,电机停车,这么简单的程序,
电机不带刹车,惯性大,冲过 ...
伯龙纳 发表于 2018-4-10 17:37
你好,我现在有个困惑,就是从咱们机械设计角度看,设置一个光电感应开关有没有问题?搞清楚这个我才有底 ...
blucewels 发表于 2018-4-10 18:00
你这个电机是伺服电机不,伺服电机调节刚性,再试效果。
机械部分可以加气压或者油压缓冲器可以防止撞击机 ...
心随你~~ 发表于 2018-4-10 22:46
你问问你们电气工程师,机械行程上,设置一个感应开关,不管是光电式还是机械触点式,只要有一个高电位或 ...
会新 发表于 2018-4-11 08:59
一般会有减速光电 到位光电 你不能在正常运行时候感应到直接停止速度快的快就会超出感应范围的。。。。
cgtry 发表于 2018-4-10 22:13
是不是速度快了,没有来得及反映
龙游大海 发表于 2018-4-10 20:05
你那个是原点开关,不是限位开关
龙游大海 发表于 2018-4-11 15:51
你的意思是零位跑了?
机械设计wender 发表于 2018-4-11 14:26
纯机械的说点自己的看法,不对的地方大家也可以纠正下,第一就是伺服电机的停止是一个过程,给了一个停止信 ...
机械设计wender 发表于 2018-4-11 14:26
纯机械的说点自己的看法,不对的地方大家也可以纠正下,第一就是伺服电机的停止是一个过程,给了一个停止信 ...
ckaymm 发表于 2018-4-12 15:57
同步带的伺服电机加到机械手外轴上。
伯龙纳 发表于 2018-4-11 09:22
你好,确实是伺服电机。
星辰大海 发表于 2018-4-12 19:55
伺服电机直接驱动同步带?中间没有加减速机吗?负载大不大?可能是电机转子与负载惯量比不匹配,导致刚性不 ...
blucewels 发表于 2018-4-12 18:03
伺服电机调节刚性一般会防止撞击,刚性强的话给相应脉冲一般就走对应脉冲的位置
有木有 发表于 2018-4-10 17:04
这个问题电控工程师完全可以解决,装个机械限位也不行,按照楼主这个说法,到了原点后电机还在运转
二七 发表于 2018-4-13 21:46
感觉你是只使用了一个光电开关并将其设置在行程的一端
从机械角度来说 应该也是可以的
走出去多少脉冲量 ...
非标设计24 发表于 2018-4-20 20:12
现有市面上的槽型光电容易受强光影响,造成检测不准,可以加一个橡胶限位块或者加一个微动开关来给限位信号