机械必威体育网址

标题: 风机负压系统压强 [打印本页]

作者: 鹿子衿    时间: 2018-2-26 15:30
标题: 风机负压系统压强
当闸板开合分别为50%,25%,和100%时压力表读数多少。5 \8 {7 r& i! _, X4 x7 e3 ?( e( Y

作者: ZZXXQQ    时间: 2018-2-26 16:29
管道直径是多少?
- U& V4 f+ @: k; e+ I6 E. q
作者: 鹿子衿    时间: 2018-2-26 16:38
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:29
& x9 r& Y" H$ C7 s6 [+ c管道直径是多少?

! _* b' u) N2 v& L200mm0 ]6 l6 e8 Q% g

作者: ZZXXQQ    时间: 2018-2-26 16:43
鹿子衿 发表于 2018-2-26 16:38
' [( ]# D1 Q$ j3 A200mm

: @9 p" B  N9 ^2 L% p8 g, X长度呢?
8 s8 L0 R+ \5 L% a
作者: 鹿子衿    时间: 2018-2-26 16:49
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:43) l- X, o; S( K3 \& M
长度呢?
- b; L" ]* r5 k) Y8 H2 T9 d) _
因为是系统,合算长度4米左右。! `2 a( D* |1 `$ n0 Y) o6 b

作者: ZZXXQQ    时间: 2018-2-26 16:54
鹿子衿 发表于 2018-2-26 16:49
3 |4 V) p! h* P* T因为是系统,合算长度4米左右。

. C1 J- G$ e; \简单计算全开时管道中的风速可达111米/秒。太高了,管道损失太大。
9 f5 U, T: f# w' l7 k9 B+ F压力表的位置?1 |2 L" K/ Y( p+ e) Y) u

作者: 鹿子衿    时间: 2018-2-26 17:25
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:542 g0 D- O8 c2 [( B
简单计算全开时管道中的风速可达111米/秒。太高了,管道损失太大。
4 G  b& D' R5 @压力表的位置?

$ @; V5 \( ~$ l; V0 W4 ]不考虑压力损失,只要最后末端的压强。压力表再最后的末端,4米处5 V7 k# R5 |( x  n3 z3 F

作者: xiaobing86203    时间: 2018-2-26 20:11
空间一面墙壁上的风机(通常是负压风机)把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力瞬时比大气压小或者说比常态压力小,此时空间的另一面(往往是安装负压风机的对面)开有进风口,外界空气在大气压压力下,自动进入空间。因此在空间内形成定向、稳定的气流带。这种通风通常称为负压通风。
作者: 未来第一站    时间: 2018-2-26 20:54
收藏了,有空给你做做仿真。
作者: 鹿子衿    时间: 2018-3-5 10:09
未来第一站 发表于 2018-2-26 20:54' T! [; C2 Z% P
收藏了,有空给你做做仿真。
* @/ ]) j; e, q
用什么软件仿真?8 ?) `' }# }/ v





欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4