机械必威体育网址
标题:
隔冷镀层
[打印本页]
作者:
黑色旋风
时间:
2017-12-15 11:23
标题:
隔冷镀层
各位大神,对以下情况给点建议:
" F9 w$ o7 E+ c$ S8 D& l6 _$ S! k
) M1 W6 _- C/ [0 ?& T% n& [: n
1 q3 ]6 s" y& p5 [2 m$ F
* M0 T2 k9 P0 Q \/ x7 E7 f) r
安装表面会滴水,在冷源端面是否有涂层可以隔绝冷源
& ^1 q" R9 T% ^: F ]
作者:
悠悠悠玄
时间:
2017-12-15 11:37
不可以,涂层隔热效果不够,用一定厚度的保温(保冷)材料保护可以
作者:
黑色旋风
时间:
2017-12-15 11:49
主要是两者的结合面有精度要求,看到国外在结合端面有层很薄的东西感觉像是镀金属上的。
作者:
Poseido_Y3m2m
时间:
2017-12-16 08:44
冷源-45°,这个温度用很薄的隔绝效果应该不行奥
作者:
机械之达人2015
时间:
2017-12-16 20:12
楼主这种情况,专业术语叫“冷凝”(环境温度低于空气露点温度),一般处理措施是在滴水物体表面包保温棉,但不能从根本上解决。这个时候一定要杜绝“冷桥”,具体措施就是把冷源隔开,选用导热系数比较低的物体,常见的是木头,工程塑料。向楼主这种情况,建议在冷源与连接体连接处增加一个绝热零件即可解决。希望我的回答对你有所帮助!
作者:
yinzengguang
时间:
2017-12-17 15:23
楼主最好来个设备图片
作者:
马gege
时间:
2017-12-23 13:04
表面温度要求多少度,说一下我看看我们可否做到,
作者:
马gege
时间:
2017-12-23 15:15
你的基体温度有变化吗,是忽冷忽热还是一直这样子的,如果忽冷忽热的话由于应力涂层会坏很快的
作者:
黑色旋风
时间:
2017-12-26 20:59
正在采用气凝胶进行试验
作者:
薄路章Luke
时间:
2018-1-19 15:09
xuexixial lllll
作者:
zdfgf
时间:
2020-8-25 11:05
公司做的制冷项目,凝胶不太行,最后还是用的保温材料,但是用不了要求精度的东西上