机械必威体育网址

标题: 气动控制阀的原理---请教 [打印本页]

作者: 万乘    时间: 2008-5-15 19:05
标题: 气动控制阀的原理---请教
请教:
; x  K, `7 J% |
( }8 I$ o; A; a8 @4 J) B气动控制阀是怎样用气动准确地控制液体的流量的? 我感觉气动就是不稳定的,怎么能控制?
作者: 会说话的小牛    时间: 2008-5-22 15:53
是的气动阀通常不能用于精确流量的液体计量,我们曾就气动控制流量用DOPAG 的阀和FESTO的控制阀组成的注油装置进行过评估(2.0ML正负0.3),当然油泵也是HUK的。" D& k7 L) Z7 D! C8 m% |5 Q
结果CPK不好,变差较大,不适于精确控制,一般的要求不高的还是可以的,精确控制还是应该采用计量泵 这样可以保证精确度和稳定性。
作者: 山间明月    时间: 2008-8-14 15:37
用气动控制,精度不如电动的,但是,配以精度很高的电气阀门定位器,如西门子定位器,还是可以获得很高的控制精度的。