1大家好,我是干车床的对电器不懂。请教大家个问题。我再某网店上买了个西门子63A的漏保。装在新盖的房子里,电工下线时一并装的,房子还在建设中电灯都没装,线头就悬在空着,插座接上了。有用电锤之类的活儿就直接插上就用。装修时才发现有?个灯线以经烧的没?皮儿了,跟它在同个穿线管的线也抽不出来。这是不是那漏电保护器有问题?漏电保护器是带空开的那种。
# A4 ?6 X: p* q/ _; z
作者:
东海fyh126
时间:
2017-10-15 16:33
线细了,,,,,,
作者:
自由人的
时间:
2017-10-15 16:44
烧的那线1点5平方铜线
作者:
自由人的
时间:
2017-10-15 16:45
烧的那线1.5平方铜线
作者:
hoverin
时间:
2017-10-15 18:13
1.5平方的线会不会拖不动电锤,做总开关最好买带触电保护功能的吧
作者:
702736
时间:
2017-10-15 20:13
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 编辑
2 T3 s: W+ g# k2 G. x K
/ V2 w- B6 Z3 E/ Q. r, G8 e1 j* u* L
应是63A的太大了,要装分线径的空气开关,1.5么临时要装10A左右的空气开关。当1.5平方的线发生10A以上,63A以下的过流时,63A的开关是保护不了的。
2 w/ I. l% R# \1 H0 U6 u
作者:
xiaobing86203
时间:
2017-10-15 20:25
是不是电流选的太小了,换大一个型号的
作者:
自由人的
时间:
2017-10-15 21:01
现在分析好象是两个灯线头短路了,农村的房子下线简单没有你说的那些小闸。
作者:
只有快乐
时间:
2017-10-15 21:52
最好找个专业的人帮你看看电路,因为线的不稳定因素容易存留隐患
作者:
不是高级工程师
时间:
2017-10-16 10:04
线太细,空开63A的太大了。
作者:
702736
时间:
2017-10-16 12:32
自由人的 发表于 2017-10-15 21:01
p+ c8 f) I. R! d r) x
现在分析好象是两个灯线头短路了,农村的房子下线简单没有你说的那些小闸。
% E. }9 c5 f5 P( E$ g6 f; ~# K5 R8 I
那就对了,灯线短路时未达到63A的保护电流,所以一定要装10A左右的空开对1.5平方线进行保护
/ Q w; y: R- U1 `
作者:
自由人的
时间:
2017-10-18 16:09
谢谢