标题: 小型PLC输出点损坏后的处理 [打印本页]

作者: 能源员    时间: 2008-5-12 13:20
标题: 小型PLC输出点损坏后的处理
小型PLC输出一般采用晶体管或小型继电器。许多厂家在使用PLC时,为降低成本,往往用其输出点直接控制 接触器线圈或电磁阀,因控制电流过大,使得晶体管容易 击穿或继电器触点粘连,造成输出失去控制作用。
9 I0 F  u' F- j# o   将输出点损坏的PLC处理后,当输出点在出现故障时无需拆卸PLC就可以更换,大大降低了设备的故障停机时间。现以继电器输出型为例介绍方法如下:* v3 ^( k( v& B* [+ I; ]% P! T
  1、将PLC接口板上所有输出继电器焊下;! r* R9 Z/ N2 Y9 @+ G! S$ j
2、将接口板上控制继电器线圈的线路与相应的输出接线端子线焊接。
- _8 ~0 B2 V2 r% Z9 Y3、在电柜内合适的位置安装与原PLC内部继电器线圈控制电压、电流相当的小型继电器,将小型继电器的线圈控制线接到 PLC相应的 输出端子上 ,再用每个继电器的输出触点控制相应的接触器或电磁阀。  R/ ]. k7 n/ [9 |5 D+ i
   
; b. Y; m8 d3 \! P. t  G5 a5 |6 a; J  使用上述方法需要 注意两点:1、外装小型机电器线圈的控制电压、电流应与原PLC内部的相当,可具体参照PLC的使用说明书 ;
- {! O& P8 _4 S1 }2、 有些型号的 PLC采写时会造成控制程序的丢失,故拆卸时应注意电池,防止ROM掉电程序丢失,故应在拆卸前最好将程序备份,以防万一。
作者: fxm2020    时间: 2008-5-16 18:05
分晰及叙述的非常好,借鉴了
作者: 耐火砖    时间: 2008-5-17 01:30
谢谢能源员来这里进行技术交流。欢迎大家能多来这里进行交流。 谢谢!
作者: 优质酸奶    时间: 2008-6-16 11:45
这个,只能说学习了/ m$ V' }4 t) ^) G1 w, t

8 B+ x( `( k) D& b- Y$ p6 I找个机会试试
作者: xx64628    时间: 2008-7-5 14:58
这种方法不错,我们也采用。
作者: 永远的诺言    时间: 2008-7-5 22:11
很不错的方法,很值得学习,实践中总结出来的吧
作者: bear    时间: 2008-7-15 09:50
很有用,对我来说,谢谢,呵呵。。。
作者: 李敦伟    时间: 2008-7-19 13:27
不错的建议,我看我们公司的维修人员也可以用此方法解决目前的状况了!
作者: retion    时间: 2008-8-23 15:31
标题: 就是有点麻烦。。。
像这样处理,还不如从根本上改变输出电路来得快。。。) ?+ G. @2 w7 F/ Q. I
  q8 @& l( K% ~6 I& w; p# ]3 A% X: w
我一般是修改程序,换成空余的点上去。。。
作者: yanxy    时间: 2008-9-3 22:41
一次误将220V交流电(负载为接触器)接到西门子LOGO!的24V晶体管输出端居然没有烧坏,很是意外。
作者: h-xh    时间: 2008-9-5 11:45
原帖由 retion 于 2008-8-23 15:31 发表 , o, X6 [5 _' J; C7 W* g. B
像这样处理,还不如从根本上改变输出电路来得快。。。3 g1 h4 H% }3 C8 R- |2 t' u
, O  G& W* b& i- l
我一般是修改程序,换成空余的点上去。。。
9 p7 G3 ?' N% e) Q# a0 b# r

' X9 U( \5 c% o7 m
/ M% G( R4 k  q, V$ q9 t我一般都是这样做的。
作者: 龙游大海    时间: 2008-11-9 09:22
这种方法不错,我们也采用。
作者: 枭龙    时间: 2008-11-10 15:52
前来学习!!
作者: 航行天下    时间: 2008-11-30 18:12
不懂plc 惭愧。。。
作者: wateryoyoso    时间: 2008-12-14 14:15
不错,很不错
作者: 聂俊    时间: 2008-12-29 16:51
呵呵,用PLC用得很多,不过我不处理这个,只做机构部分,谢谢
作者: liujitao    时间: 2009-4-6 16:47
叙述的好,先学学,以后有机会借鉴一下
作者: sunjihappy    时间: 2009-4-8 14:23
有点莫不找头脑
作者: 王教亮    时间: 2009-4-19 18:45
只能说学习了
作者: 赵润生    时间: 2009-4-23 15:55
不错,我们也经常遇到这个问题,根源就是一些厂家设计时偷工减料了。
作者: 赵润生    时间: 2009-4-23 16:07
或者想通过这样的方式卖零件。
作者: wudz    时间: 2010-4-14 15:09
实践中总结出来的吧实践中总结出来的吧
作者: azhu008    时间: 2010-4-18 17:22
楼主真多事,不想拆修PLC,可以使用中继。没有你那么麻烦、
作者: CHAOAP    时间: 2010-5-19 11:15
可以用来应急,时间长了不太好,很容易掉失程序
作者: h63259700    时间: 2010-5-27 22:28
改个程序点,还能锻炼自己的程序编写能力
作者: 学生董    时间: 2016-12-7 19:33
学习啦又