电磁阀线圈严重发热---请教
一电磁阀用于开关自来水,线圈电压220V,万用表测量电压正常。但是线圈发热严重。2分钟後手不能触摸。用不了多久就会烧线圈。请教原因。
作者:
syw开门造车
时间:
2008-5-10 18:51
昐月网友好!
: G$ z6 N$ s" A1 L% \9 V/ G( A& G
.
8 @* _' |2 o2 Q, ?* s6 ? W
匝间短路。
* e$ G9 q1 D$ u9 q4 q: A& k
.
' h4 m' ^. m4 n* f
syw 080510---18.51
作者:
鼠标
时间:
2008-5-12 08:43
支持SYW开门造车的说法
1 N/ S9 T; M: `; Y( ?
一般电磁阀线圈上都标有该线圈的容量、电压值和电流值,不妨测试一下进一步确认!
作者:
能源员
时间:
2008-5-12 13:41
线圈绝缘损坏!楼主好好的查查!
作者:
wpc
时间:
2008-5-12 19:57
线圈与阀芯衔铁之间有异物
作者:
abcit
时间:
2008-5-12 21:05
建议用直流24V的,以前我们也用交流的也有你所说的问题。
作者:
qq281696675
时间:
2008-7-3 20:46
电磁阀太差了.用好点的嘛
作者:
杨善梅
时间:
2008-7-3 23:02
电磁阀的顶杆里有异物,或是顶杆磨损了,间隙大了卡死,线圈的负载重了发热,衔铁卡死,最终线圈烧坏.
作者:
naruto1984
时间:
2008-12-29 09:04
换直流24v的试试,看看怎么样?
$ @' ]- g$ r" N; n( A
要么就是电磁阀里那块短路了。导致线圈的负载过重。
作者:
心中的承诺
时间:
2008-12-29 09:58
标题:
这阀门 的线圈 我们一直在用 没有出现 过不耐用的现象啊
我们好多地方 都用 220V交流 电磁阀 大小都有 从来就没坏过线圈 只是阀门漏水 或者阀芯卡死 也都是水中有异物造成的
作者:
ouyanghai
时间:
2009-1-19 22:36
标题:
回复 1# 盼月 的帖子
看看功率对不对,电磁阀阀芯有震动吗?阀芯要不停的动也有可能,主要是功率不对了,小牛拉大车