机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2984|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

焊缝重合---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-18 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块平板对接后,另一块筋板的角焊缝正好在对接焊缝处,不知道行不行,材料是16Mn的。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-3-19 19:01:28 | 只看该作者
是不允许的,这样造成应力过于集中。我厂出口日本的攻坚,是非重要承受力件,而且为了美观,一般是同意的。而且日本客商至今未提异议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-3-21 19:09:59 | 只看该作者
钢结构件一般都有焊缝错位的要求,避免应力集中,尤其是重要结构或重要部件,是不容许重合或出现十字焊缝的。( `# z+ u! z% y3 K5 Y, ?
出现这类问题最好先跟设计沟通,或按照图纸施工,否则会有麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-4-7 21:20:19 | 只看该作者
最好不要这样焊接,这样相当于把第一条焊缝进行了热处理,造成应力集中
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-23 05:32 , Processed in 0.049920 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表