比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果-求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-10 15:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果-,各位不吝赐教!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-10 19:17:23 | 只看该作者
比例阀的中位为Y型时,一般带液压锁或液控单向阀,如果泄露量较大时,可能造成保压不良,系统发热,比例阀工作失常