一个步进电机,带驱动器。我需要的动作是,按下开始键后,电机顺转一圈,然后停1s,然后再反转一圈。
- j4 Z( s% y4 [+ U3 h' o    输入:X000, 总开关/ Y' C: \/ v+ S+ z3 {5 Y) ]0 h
    输出:y000, 连到步进电机的step上
  p7 M( Y. O, o, n6 _& R: l! c    y001,连到步进电机的dir(方向)上
8 N% y/ T8 @5 B! E0 c2 V( ?    y002,也连到步进电机的step上。
+ Q# a0 ~. j1 @" D- Q1 n    7 h5 v! w& Y/ M
    LD X000 总开关7 y7 h; I( X3 q0 |! b& C
    OUT PLSY K500 K400 Y000 输出脉冲: ?. e; c$ c4 M. q0 {) ]2 B  n
    LD T0 K10 定时1s
* T( K8 S6 i1 X! U3 Q1 Q" M! h    OUT T0
8 K( ]# I( ?, V! N    LD T0
2 {7 g5 Q' A" ~2 N2 n9 s6 q    OUT Y001 改变电机的转动方向
5 p3 c( i8 C$ ]7 X% I    LD Y001
( H- R( B+ @) A+ x7 ^7 G: P    OUT PLSY K500 K400 Y002(Y000) 再输出脉冲4 A9 w$ U" [- ~# E" k: A  ?
    7 M1 b" Z' M% G
    始终不能实现反转。连线没有问题,请各位大侠帮忙看一下是不是程序的问题。我希望只按一个键实现正反转。
作者: 随风而去    时间: 2007-10-8 01:20
LD T0/ a4 ?' \, ^9 p
    OUT Y001 改变电机的转动方向
2 b: X! e# n: a8 x( {4 q6 m- U" \. D* q# i: Q) M
如果外部连线没有问题的话,那肯定是这部出了点问题!
5 v6 M, V, |% O  Q
: J6 A  R& |" R) `# @' p! B建议,用M中间过渡一下吧。4 T: m- }$ b4 p# R9 m. P, O& |! H
(注意:此时Y1要长置位!)
0 O3 s8 w  O3 u0 U, p0 ^. W
# J; z' d* s8 T5 W. T试试吧~~~~~
作者: 黄一钫    时间: 2007-10-8 11:39
谢谢随风的解答,我先试试看,能否达到我的要求!
作者: longtier    时间: 2012-8-4 16:07
求问驱动器跟PLC是怎么通讯的?我用的三菱的驱动器和PLC。。。