100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
100KW厂房 现选总进线断路器 需要多少A的比较合适?
请教,谢谢!
作者:
我在飞
时间:
2007-8-1 09:44
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
选400A的断路器或漏电保护器即可。
作者:
yicheng1008
时间:
2007-8-3 21:36
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
要看负载性质,也就是厂房主要有些什么设备,工作状态怎样才能确定。
作者:
紫剑狂风
时间:
2007-8-4 17:50
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
谢谢楼上的各位,计算后线电流要265A左右,由于我们厂房的加工机器不是很多,主要是调试时要启动11KW左右的电动机,所以现在打算总线路上用250A的断路器
作者:
yicheng1008
时间:
2007-8-4 20:53
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
250A的断路器够了,11KW左右的电动机的启动对100KW的供电来说不会有影响的,就是有多台这样的电动机,只要不同时启动,也是没有问题的.
作者:
yubinkaxina
时间:
2007-8-6 10:37
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
同意楼上的! 现在我们这里200KW 才用250A
) g/ F, V3 U! J: R+ G) F
作者:
随风而去
时间:
2007-8-9 12:59
标题:
Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?
现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。
: [2 s; i& D- L6 \
S/ `' w- N1 \, ?1 c+ y
设备主要告星三角等降等方式启动,而且设备也不会在同一时间开启,所以250A是一个合理的值。
作者:
dancan99
时间:
2007-9-30 15:18
<现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。>
# d& M2 Z5 \! U' f2 q" d
请教400A和250A除了购买时有价格差,用电时也有区别吗?用400A的空气开关、断路器会增加功率吗?
作者:
快乐电工
时间:
2009-5-11 15:11
请问:80KW的电流量用200A的短路器够吗?
作者:
赵润生
时间:
2009-6-23 12:16
400A比较安全,如果只有一台11KW的电机的话,30A都够了,
作者:
spinachzwx
时间:
2022-9-15 17:45
感谢各位的分享!