新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?
(, 下载次数: 137)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -10 点
% N- A& r" ~6 a; r% U) ]+ D
' N/ b: w3 H' ^) k
照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。
4 L# H( q+ i+ M! v
6 r4 G! I* a Z( {; X
请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。
/ m2 t2 F+ @+ R# ~" ?% R! q. D
作者:
17567410
时间:
2017-8-19 20:37
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑
8 m% k2 S3 f* o% Q6 \1 ^7 r6 m
. y- u+ r& E4 [% x
你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。
4 i4 q- x6 |6 L3 V8 }) K
作者:
东海fyh126
时间:
2017-8-20 09:10
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
作者:
zhanghaiw1985
时间:
2017-8-20 13:12
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
作者:
702736
时间:
2017-8-20 18:22
关注
作者:
umark
时间:
2017-8-21 09:27
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。
0 }! j4 n0 J. H2 S
相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
作者:
702736
时间:
2017-8-21 11:06
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
作者:
zqb1990
时间:
2017-8-21 20:58
漏宝要接零线才能起作用把
作者:
为之奕
时间:
2017-8-24 11:51
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。