机械必威体育网址

标题:通水管路连接方式 [打印本页]

作者:ruanmingqin0220 时间:2017-8-11 12:19
标题:通水管路连接方式
本帖最后由 ruanmingqin0220 于 2017-8-11 12:21 编辑
/ X$ a: ?; r+ s, t. [( s% n 3 O% _; i q! w4 r
DN40管径镀锌管与板式换热器连接,均为外螺纹,除了使用活接外,还有其他连接方式吗?不考虑焊接
" y" P8 _% I& A. {# W$ I

- p, T0 _) U) o+ y! z9 u

作者:loplop 时间:2017-8-11 14:52
还可以用卡箍连接
. q- o- s# N* ^% p ) Z0 ~9 ^* ]6 s5 Z' ?7 e$ Z; ]- O

作者:caicai2011 时间:2017-8-11 16:55
这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩
作者:只有快乐 时间:2017-8-11 18:32
caicai2011 发表于 2017-8-11 16:55
( }1 x7 i# [- J$ J3 o' u这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩
* C! Q' G1 R* T2 D$ p
有道理 $ r2 S9 b8 N2 Q$ l

作者:xiaobing86203 时间:2017-8-11 18:47
这种应该是有气流或水流等工况吧,还是建议楼主采用焊接的工艺有保证些~
作者:未来第一站 时间:2017-8-11 20:30
增大对接空间,用法兰,板式换热器维修率还是很高的。




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4