第一次搞这个。请各位指教。 水箱 截止阀 Y型过滤器 泵 压力表 三通(调节流量)  上面蓝色的是流量计 上面接六个喷头。试验要求喷头出口流量是100L/min。六个喷头是100×6×60/100=36m3/h,要求出口压力是0.4mpa。请问选择泵时的出口压力也是0.4Mpa可以吗? 泵出口是DN50的,到喷头内径是12mm,管子变细了。是不是压力就大了。所以泵出口压力要选择小于0.4MPa的。谢谢详细解答

作者: 宇宙立方    时间: 2017-4-8 15:26
水处理元件是自己画的吗
作者: 小路在2012    时间: 2017-4-8 15:53
宇宙立方 发表于 2017-4-8 15:26
水处理元件是自己画的吗

除了泵,都是自己画的。有啥问题吗

作者: yantouchang    时间: 2017-4-8 16:33
泵看起来应该可以,离心泵的工作点是性能曲线和阻力曲线的交点,首先你要确定喷嘴的参数,在4公斤时流量为100L/MIN?喷嘴压力不同流量也不同。

最简单的办法是在靠近喷嘴的地方装一个压力表,将泵的扬程和流量选大一些,然后在泵的出口加旁通回到水箱,用隔膜阀调节,这样可以准确的调到4公斤压力,缺点就是能耗会高一点。不然你需要精确的算出泵出口到喷嘴出口的管损。
作者: loplop    时间: 2017-4-8 16:35
管道不是很长,管件不是很多的话,选择比0.4MPa再大一些就可以,所谓的出口压力应该就是指喷嘴进口前的压力。
泵的出口设了回流的分支,但没安调节阀门怎么控制压力?而且这个回流管路的作用只是减小管道压力,如果本身管道压力就小呢?所以还需要在供水总管路上加个调节阀门。
还有,如果循环水不是很脏的话,建议把过滤器放在泵出口端,进口尽量减少阻力。
作者: 面壁深功    时间: 2017-4-8 18:01
中分!
作者: 只有快乐    时间: 2017-4-8 20:27
没有水过滤装置么?
作者: 小路在2012    时间: 2017-4-8 22:16
只有快乐 发表于 2017-4-8 20:27
没有水过滤装置么?

在水槽上加个过滤网