机械必威体育网址

标题:控制回路的触点是否需要灭弧 [打印本页]

作者:煲冬瓜 时间:2017-3-22 20:40
标题:控制回路的触点是否需要灭弧
这个学期学工业电气控制,选了一个自己机械学院的版本,一个电气学院的版本,机械的老师说控制回路中的触点不能画成带灭弧的,电气的老师说要,感觉很奇怪。去做试验的时候也是看到接触器上只有主触点加了灭弧盖,所以想问问各位大侠,在实际工作中究竟是怎样的呢?
! A/ o) M- y# K" ~
作者:hoverin 时间:2017-3-22 20:50
电流不大不需要的吧
作者:pengjc2001 时间:2017-3-22 20:56
要不要灭弧,看电流大小。还有交流还是直流。看开断时能量对触电的损害程度。 同样电流大小,直流要比交流难开断,开断时能量大很多。 7 m+ ^# p: I8 o* @

作者:17567410 时间:2017-3-23 09:42
本帖最后由 17567410 于 2017-3-23 09:53 编辑
l6 k5 G! u; s" B L3 X' p 8 q( h7 t* ^4 E( p" u$ U& l! [
灭弧盖是扣在主触点上滴,断电产生电弧是和线路上负载有关,一般控制电路负载小,电弧小,危害小,通常是没有灭弧装置滴,让按钮开关等 ( D: Y& C8 h0 u

作者:煲冬瓜 时间:2017-3-23 13:38
pengjc2001 发表于 2017-3-22 20:56
+ f# B% @/ E4 @ } v; O要不要灭弧,看电流大小。还有交流还是直流。看开断时能量对触电的损害程度。 同样电流大小,直流要比交流 ...

( A6 P5 G5 D9 u/ ?! e) f谢谢指教!
+ J1 j- c5 @9 _; J% C9 l
作者:煲冬瓜 时间:2017-3-23 13:38
17567410 发表于 2017-3-23 09:42
1 h: ~; Q+ G/ D灭弧盖是扣在主触点上滴,断电产生电弧是和线路上负载有关,一般控制电路负载小,电弧小,危害小,通常是没 ...
8 o: y! F* c& f- f" r& o {9 g
那看来是不用加了,谢谢指教!
5 x) T4 R- q& V% |9 h/ \
作者:煲冬瓜 时间:2017-3-23 13:39
hoverin 发表于 2017-3-22 20:50
/ w/ C/ j8 r. K, ^% D* T电流不大不需要的吧

/ p9 {( l4 {5 M9 P4 Y学到了,谢谢! " u: d& c% Q* p* n% p8 t" R2 a