标题: 求助:延时气路设计 [打印本页]

作者: 鲥鱼    时间: 2017-3-16 11:07
标题: 求助:延时气路设计
气动菜鸟求助!!!目前机器上安装一只不带自锁的五口两位的脚踏阀,及一只气缸。脚踏阀切换气路后,气缸推出,需要气缸推出后延时5S左右,复位。再次谢谢各位大神!!!
% t, T& B8 ], w/ T' g  Q( ^
作者: 苏州装配工    时间: 2017-3-16 11:23
建议用电控实现,简单的继电器逻辑控制回路就行了。
" S! b9 c" `/ c2 o) M3 W5 E非要炫技,纯气路完成这个延迟5s动作,不是不行,存在问题1.逻辑阀贵2.延迟5S需要用气容,气容会消耗压缩空气,耗气量增加,这就是能耗增加了,泄气的噪音多了,除非防暴要求很高场合用用。
作者: lgliang_429    时间: 2017-3-16 12:00
复位气路加气动延时阀。" ]+ m0 F# b  P2 |4 X6 [' A
[attach]416103[/attach]
( M( t9 b# _* ?% r
作者: ahway    时间: 2017-3-16 15:19
使用气动逻辑阀就可以实现了,推荐美国Clippard产品,0~5s调节:( Y3 m, D2 ^( {. w9 D; t
[attach]416135[/attach]
) N5 Z) |7 h) v& ?8 @
作者: xiaobing86203    时间: 2017-3-16 15:35
如果有PLC,程序里面增加延迟不就好了,气路太复杂,出问题时不好排查
作者: 史德潮    时间: 2017-3-16 21:16
电控,延时继电器。