标题:
气缸断气断电的处理
气缸断气断电的处理?
想着断气断电,气缸停中,如果再次通电和通气,气缸还是停中,不会有动作,假设是双作用气缸,怎么选择电磁阀和气路设计,欢迎大家讨论
作者:
forbetter
时间:
2017-2-17 10:55
如果你的停中,指的是运行过程中突然断电,气缸停在运行中的某个位置。
就选用,双控三位中封式五通电磁阀。 回电后,阀不会有动作,气缸也不会有动作。
由于气体有压缩性,视负载大小,位置有会所变动。
作者:
zlwjazz
时间:
2017-2-17 11:02
三位五通阀,中泄中封中通
双弹簧将气缸置中,通气才改变位置,然后通气通电后设置的位置为置中.
作者:
禾木工匠
时间:
2017-2-17 11:19
双电控电磁阀
作者:
海边民工
时间:
2017-2-17 11:39
为了安全,一定要用双控三位中封式五通电磁阀。有些公司为了省那么几个钱,就用二位五通的,并没有考虑意外断电断气的情况,只有事故才能使他们警醒。
作者:
苏州装配工
时间:
2017-2-17 11:50
看负载情况,一定要注意三位五通的安全性,就是到中位,停好久,再上电时候的冲击。
作者:
青黄瓜
时间:
2017-2-17 15:02
嗯,双电位三位中封可以对断电情况实现气缸停止,断气如何实现呢,可不可以用先导型速度调节阀来实现,排气节流,两个先导速度阀的进气口互为先导口
作者:
青黄瓜
时间:
2017-2-17 15:02
forbetter 发表于 2017-2-17 10:55
如果你的停中,指的是运行过程中突然断电,气缸停在运行中的某个位置。
就选用,双控三位中封式五通电磁 ...
嗯,双电位三位中封可以对断电情况实现气缸停止,断气如何实现呢,可不可以用先导型速度调节阀来实现,排气节流,两个先导速度阀的进气口互为先导口
作者:
只有快乐
时间:
2017-6-20 20:20
三维五通的电磁换向阀,中封机能
作者:
网中人000
时间:
2017-6-21 08:09
主要看你气缸要的动作去选电磁阀
作者:
蓝仁2015
时间:
2017-8-31 09:02
学习了
作者:
迷你机器人
时间:
2017-8-31 15:32
三位五通中封电磁阀
作者:
杨建功
时间:
2017-9-2 04:57
本帖最后由 杨建功 于 2017-9-2 05:00 编辑
那要看具体工况。
一般情况下,运行中断电不会有什么问题,但特殊情况就要特殊对待。
比如:卷筒纸印刷机运行中,纸架双臂夹持1吨多重的纸卷高速运转,如果突然断气,夹持机构并不会松开。
这是因为在设计时就考虑到了安全问题,设备通气时夹持装置松开,断气时夹紧,避免断电断气产生危险。
更常用的情况是用安全继电器,断电或者断气后设备停止,气路断开,再通电通气后设备不会继续工作,需重新复位开机。