机械必威体育网址

标题: 有谁用过这样的压力开关吗 麻烦点拨一下 [打印本页]

作者: t261498694    时间: 2017-2-3 11:09
标题: 有谁用过这样的压力开关吗 麻烦点拨一下
[attach]412719[/attach]     [attach]412718[/attach]   
) q' Y1 m5 h% m/ a- H% O$ v[attach]412720[/attach]   [attach]412721[/attach]3 \) H. K4 D2 d1 z
Norgern 压力开关    前2个图是实物(显示0.8的那个是坏的)  前面是气压系统的  后面是液压系统里的 。    图三是说明书上的截图    我们这台压机上用的都是它的 standard mode 输出功能  
- C: Z  s4 P1 H; L2 [  k当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400  rp=380
  U2 [* M: x7 p0 P% L3 Z  f  当sp<rp时 显示nc下方的图样 如图83.2bar 的压力开关 sp=85 rp=90     这两个开关都输出正常(灯亮) + q8 ]9 V$ V: b, |; e6 q
  不太清楚 这种开关具体是怎么工作的   (说明书看了也没有太懂)   sp即switch point     rp即 Reset point        5 [2 i( N; y* N5 x6 ]
图四是图纸上两路气源(离合器和制动器)的监测装置             压力异常时  f012和f015会触发高压报警    f011和f014会触发低压报警  
8 x2 w' o$ p4 X  e不知道有没有人用过这样的压力开关,想问下在这种输出模式下    系统压力在什么范围会让压力开关正常输出,什么压力范围会触发报警   8 ?# n3 m! ]/ B+ E8 w

作者: ipqjj    时间: 2017-2-3 18:04
本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 编辑   K& a* ^3 Y" Z( V7 ?. _# C

: m" A8 z+ m3 `. ~4 K( o+ {压力开关和压力变送器用过很多种,机械的、指针的、数显的都用过,但没用过你这种。' _3 Y8 o$ x; O( g" ?
原理都是一样的,可以SP上限,RP下限配合电路把压力控制在一个范围。" L" B9 }. `( e+ A
  当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400  rp=380.* L7 C( `& R! V) y( T
                      表显压力 424大于设定的SP压力400,SP接通。  不是SP大于RP% O/ N  z& W* h( |5 {) i
  当sp<rp时 显示nc下方的图样 如图83.2bar 的压力开关 sp=85 rp=90     这两个开关都输出正常(灯亮)9 \* q0 Q$ I) ~! @7 W" C( }" _. Z" h
                     表显压力83.2小于设定的SP压力85,SP接通。
- N+ l4 z  b+ J  J+ K你这两组压力值范围设这么小是作高低压报警用。# R* Q+ o0 o$ n% M
其实就是一个常开一个常闭F11-F12压力报警范围2.5--3.3
* M, w4 g* P. w) h/ [: l4 F0 ]( o5 nF14-F15压力报警范围4.2--4.85 n  C9 Y5 K, \$ }3 V

% A. n5 |: D3 `( y7 C
作者: albert.tang    时间: 2017-2-3 20:48
同意2#的解释。
作者: t261498694    时间: 2017-2-4 09:42
ipqjj 发表于 2017-2-3 18:042 Y6 j/ \& K& Y2 L- W8 u3 K" q
压力开关和压力变送器用过很多种,机械的、指针的、数显的都用过,但没用过你这种。* j- p$ E/ i# |8 V
原理都是一样的,可以 ...
/ Q# S/ v8 [3 i
你的意思是f011和f012将这路气控制在2.5到3.3之间    超出这个范围就会报警吗?$ O- z2 B+ X6 Q# A- @6 X! }2 o7 x
    那2.3和3.5这两个设定值又有什么用呢   
9 h. W( P( d' W5 @, H+ ?; I" b, E* p




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4