有一个水压系统,要求维持系统压力为5Mpa+/-0.001Mpa,在5Mpa的范围内用户又要求可以随时分级,比如分成5级。
3 ]" |8 H- O- X水压的增压系统是采用柱塞式增压方式,外缸套为柱塞缸套,有加长导向段和减磨导向环,为低阻结构,以避免低速爬行问题。中缸套作为柱塞和液压缸的缸体,液压缸的进油口都在活塞杆上,活塞杆固定,运动的件是中缸套。 * j, H* m8 B A! J( o! P
方案一 为重力加载方式,可精确调节,无系统的脉动影响,显示精确,但分级条件麻烦,或者换加载块,后者作多极系统,用户认为使用麻烦。
" t, m. m% {0 x: \% G方案二 采用比例或伺服的方式对油缸加载,但显示精度可能产生跳动和不稳定性,加载过程有脉动影响,为克服系统的问题,采用蓄能器的方式,先用泵打蓄能器,打到设定压力以后停泵,只用蓄能器的压力打油缸,消除泵的影响。
A' U+ i7 z; ]2 d" K9 P方案三 还考虑过比例压力溢流的方式,精度不够。 # A+ n" T4 @' L. r7 U3 O& m
方案四 另外还有精密衡压的泵系统也考虑过,相应和精度都有一定的问题。
+ M" ^. v, Y* v( Y+ h0 q1 V目标是简单、精确、重复性好、节能、维修少。以上的方案各有特点,都具有一定的实用性。请各位大虾评审一下。 |