机械必威体育网址

标题: 流体分析问题 [打印本页]

作者: 机械师911    时间: 2017-1-7 10:13
标题: 流体分析问题
% F: A0 y6 \+ W  h+ `" b
问题描述:
8 s1 m  ~5 o. ?" V4 M
   我公司现有一流体分析问题需计算,具体如下:

6 h' z+ v+ f5 O3 R
模型条件:现有20个串联冷水箱(每个水箱为敞口结构,约2.6m3)通过泵与热交换器形成循环系统,目地将冷水由右至左依次充满各冷水箱并尽量减少混流,现主要问题是实际液位线未达图纸要求,泵进口处流量不能满足泵长期工作的最低流量,热交换器后端冷凝水有溢流现场,循环系统没有建立,希望可以经过流体分析,找到结决方案,形成可控的24小时工作的循环系统,如有需要可进一步提供更详细工况及图纸;
6 R2 F, M; ^: b

作者: 想飞的鸟~~    时间: 2017-1-7 12:26
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换器过流能力不够!关小泵出口阀门!泵进口水量不够,说明你前面水箱开孔太小,或者孔开的太高流速小!不明白你说的减少混流是个什么意思?S型流线,还是说前级水箱满了流入第二级水箱?估计你是第二种!不然不会出现供不上水!
作者: 机械师911    时间: 2017-1-7 12:32
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:261 f: o! Z' U0 `
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...

7 V2 n% \1 k. d0 P4 F& V3 L多谢多谢
* ?7 k1 |, u4 ^' F# y, D% Y* D
作者: 想飞的鸟~~    时间: 2017-1-7 13:31
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26
$ M' m, K/ L. t# M循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...
  H) x8 @( g" M% Z/ K: g5 }! u" m
头一次被加分!
作者: loplop    时间: 2017-1-7 15:06
一头雾水,用途原理都表达的不清楚,让人怎么帮你解决问题
作者: 17567410    时间: 2017-1-7 16:00
就是从右向左第次下降没有逆流是吧——联通口在箱底吗?
+ b4 g# S) m. p$ h& m& H整个系统还有其它要求吗——比如:堰板形式水是跌落下来的不行;还有脉动的不行等要求等只是没有逆流就可以吗?& I  @$ z! w+ O7 E! x+ u

$ l1 m# G2 y) d$ p* ]
作者: 17567410    时间: 2017-1-8 17:11
[attach]411414[/attach]
! [, y: L5 E" I& H  j9 O大概的样子样子行不
) X4 J' a* K0 Q: n8 {" w4 B: J! y
8 ~8 h7 t8 V! ~# G# L
作者: 未来第一站    时间: 2017-1-8 23:05
说实话没搞清楚楼主的意思。
作者: 17567410    时间: 2017-1-9 15:15
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 编辑
; t! x0 v' X7 l* q* m9 H* `% B9 M& |- l/ c1 A' Y4 t
或者将联通管口高度递次如红线,设计合理管路调整流量试试。
" ?# L' K$ I1 O4 _[attach]411498[/attach]5 v2 k& n9 N  l
- j  R" h* @; [/ e

作者: 17567410    时间: 2017-1-9 15:49
替LZ解题——不知对否。
9 ~, r& _* `- t! {9 E& C7 e) F3 _# ^$ f二十个开口箱子依次排开,注水口在右上角,排水口在立方体的对角侧下。最右水箱出水低口联下一个水箱的上注水口,直自最左的那一个。在最左端设泵将出水抽向换热器再注入最右端箱子,循环往复不休。还有一个要求是水箱的水位从右向左依次递减。题外话:这个设计可以不给钱,最多给一半。) x5 n. U( k/ }
8 V6 y! m/ l" M/ q6 [' w

作者: 17567410    时间: 2017-1-11 18:26
[attach]411712[/attach]( a0 s9 u9 X! w6 U

作者: 屏风ing    时间: 2017-1-11 19:06
这个难了,没接触过,过来围观一下
作者: 17567410    时间: 2017-2-9 20:13
这LZ发了贴就再没来过!5 [" Q# s# H7 _2 P/ L
再加一条:联通管的管径要大,要走半管水的那种。(。・∀・)ノ゙嗨瞎操心。
; ]0 o5 |" J7 e% w7 q& q, w: w$ O- ]1 K* `% ~: v

作者: 17567410    时间: 2017-2-10 07:55
[attach]413134[/attach]3 U2 ?$ e% N4 z) p3 ~& O/ @
有图为证
" n2 _9 q4 ~$ ~) p/ b
作者: 哥是个传说    时间: 2017-2-10 10:41
系统设计过于理想化,其实很简单,自己多观察下




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4