标题: 三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因? [打印本页]

作者: 0377zjp    时间: 2016-12-23 14:28
标题: 三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?
三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?1 \* I8 |* f7 r$ c; S- T* |

作者: 未来第一站    时间: 2016-12-23 14:33
简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。
作者: 0377zjp    时间: 2016-12-23 14:39
未来第一站 发表于 2016-12-23 14:33- Q( M- ?$ O1 q
简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。

! l3 G+ G( F6 o" ]9 I/ }7 e( D3 N能具体讲讲三相四线漏电跳闸的原理么
作者: 韩寒11    时间: 2016-12-23 14:53
零线与地线一体,地线就起不到保护作用了,可能带电。
作者: 机械白痴YY    时间: 2016-12-23 16:56
我们公司的设备经常遇到这种情况
作者: universal    时间: 2016-12-23 16:56
你不跳都不应该
作者: 面壁深功    时间: 2016-12-23 17:34
零线是用来接220v线电压的电线,地线才是接地用的。
作者: albert.tang    时间: 2016-12-23 20:10
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地线,只是使用方式不一样,正因为如此零线和地线才有混用的说法,实际运用中,要求各自分开,只是在临时才运用。零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。6 a' d6 z: c( q2 O

作者: 0377zjp    时间: 2016-12-23 21:13
albert.tang 发表于 2016-12-23 20:10
4 k: E$ M- Y2 j! r( h5 a0 y4 |3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地 ...

- C5 O5 v: E5 G零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。: q. d2 T% q0 n0 W( U
__线的大小,你说反啦巴
作者: 醉翁之酒    时间: 2017-5-3 10:47
三线四线制在现实中很难做到零线不带电的,你这种情况建议你零线不要经过漏保,三根火线经过漏保就行了。
作者: 假装很高兴    时间: 2017-5-3 18:54
典型的零线,地线混用造成漏电保护器跳闸
作者: UNCLESAM1998    时间: 2018-7-24 22:50
零线上要过电流,有一定压降,地线上没有