你好,要做一个喷淋冷却系统,请问水压要多少比较合适,喷淋管路总长1000米
作者: 有木有    时间: 2016-11-26 12:25
这个首先你要看你的喷头流量多大的,多少个喷头,计算出每分钟的流量是多少,在根据这个流量选择增压泵
作者: 丁卯谷雨    时间: 2016-11-26 14:09
喷淋管是缝管还是无缝钢管?
作者: OPP1199    时间: 2016-11-26 15:06
丁卯谷雨 发表于 2016-11-26 14:09& C* Y+ R7 ]! u% j3 \2 A) Q5 o& C% @
喷淋管是缝管还是无缝钢管?
0 g" o: X+ s, R7 F  C
无缝管. Y) e5 D0 A% d7 ~" v

作者: yantouchang    时间: 2016-11-26 15:30
先要看你选择的哪种喷嘴,同一种喷嘴,不同压力下的流量和喷淋范围都不一样。根据你喷淋的目标会得出你喷嘴需要的流量和压力,选择泵时的流量为所有喷嘴的总流量,可适当放大10%。对于水来说流速不大于3M/S,然后得出管径。算出管径后可计算管损,然后得出泵需要的扬程,一般我都会放大10-20%。需要一定的化工原理知识,不会就自己看看书。
作者: 面壁深功    时间: 2016-11-26 17:15
往下的话3Kg以上就行,关键还与孔有关
作者: albert.tang    时间: 2016-11-26 22:07
和出水的速率有关。