标题:
S7-300子程序调用输出异常
如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了
0 _' L( O. Q8 f6 s" |' A
/ C6 }5 W4 p1 R3 m
' O- q7 U% ]& T4 s; x( ~
补充内容 (2016-9-4 11:07):
, O- G# U4 }3 @7 c" b+ C! ?
已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个