机械必威体育网址

标题: 烤箱风道设计问题 [打印本页]

作者: 恩佐008    时间: 2016-4-21 14:23
标题: 烤箱风道设计问题
一边进风,一边回风,箱体左右是通透风箱,前面是八个单独可开启的小门!现在问题是上下的温度能一致吗!

补充内容 (2016-4-21 17:52):
八小层内部5个面全贴满了 铁氟龙板!
作者: 4891265a    时间: 2016-4-21 14:34
不符合冷空气下降,热空气上升原则。
作者: 恩佐008    时间: 2016-4-21 14:39
4891265a 发表于 2016-4-21 14:34
不符合冷空气下降,热空气上升原则。

现在的情况是下面升温比较快,上面温度需要半小时才能与下面一样,这是为什么

作者: civiling1204    时间: 2016-4-21 16:52
不太明白楼主的问题。
上面和下面,具体指的是哪个部分。是每个小隔层的上面和下面吗?
作者: crazypeanut    时间: 2016-4-21 17:08
本帖最后由 crazypeanut 于 2016-4-21 17:10 编辑

层间隔热,每层侧翼配置风扇,左右横向风道
作者: 恩佐008    时间: 2016-4-21 17:32
civiling1204 发表于 2016-4-21 16:52
不太明白楼主的问题。
上面和下面,具体指的是哪个部分。是每个小隔层的上面和下面吗?

是八层整个箱体的上半部分与下半部分温差太大!也就是最上一层与最下一层温差比较大!
作者: 恩佐008    时间: 2016-4-21 17:37
crazypeanut 发表于 2016-4-21 17:08
层间隔热,每层侧翼配置风扇,左右横向风道

每层之间是不互通的,最初就是双管送风吹向侧面的风道,利用风压吹向八小层!

作者: crazypeanut    时间: 2016-4-21 17:41
恩佐008 发表于 2016-4-21 17:37
每层之间是不互通的,最初就是双管送风吹向侧面的风道,利用风压吹向八小层!

虽然不通,但是热量会传递啊,这样你热量逐层传递,就没法保证每层温度相同了

我做过一种电池柜,4层,每层一个抽屉式的柜子放电池;当时业主要求保证散热的同时还要保证4个电池的温度一致,这样可以获得同等的老化程度;我就是在每一层中间加隔热板,然后左右进风散热解决问题的

作者: 小弟波仔    时间: 2016-5-27 13:57