机械必威体育网址

标题: 求高手解决数控铣床手轮引发的报警! [打印本页]

作者: zhangcs28    时间: 2016-4-13 20:01
标题: 求高手解决数控铣床手轮引发的报警!
我用的是数控龙门铣床,在对刀时手轮线被旋转的刀具绞断了,于是机床出现如下报警,我把机床电源关了,把手轮线按照原来的接上了可是报警依旧。  请高手帮忙解决
) F2 v1 D/ Q& o  ~! \7 w$ ~EX1013     Emergency stop of machine's operaior panel
; y& N. ~2 v8 @2 s* j4 IEX1007     EMG DUE TO POWER-CASE DOOR SWITCH UNCLOSE
# b" s5 s& N# S, a/ _* ]& `+ |EX1006     EMERGENCY STOP OF CHIP CONVEYOR OPERAIOR PANEL
6 ]" \7 I, A; L3 x+ r( zEX1005     -Z-AXIS OVER HARD LIMIT. j; \7 z  C7 ~
EX1004     +Z-AXIS OVER HARD LIMIT: P# R6 H0 @& x: ?* [/ ?6 X
EX1003     -Y-AXIS OVER HARD LIMIT
6 k- \" [& g  z3 e0 {EX1002     +Y-AXIS OVER HARD LIMIT
. {% Q* G' @% x* ?4 i" WEX1001     -X-AXIS OVER HARD LIMIT/ [9 v2 U0 ?/ z+ f0 ^
EX1000     +X-AXIS OVER HARD LIMIT
) x4 ]8 a9 w* b$ g5 q& ?
作者: 菠萝蜜258    时间: 2016-4-13 20:54
这意思好像就是说你强制把它关了,安全门开关没闭合,X、Y、Z轴都被限制了。" Y6 Z1 \; o0 b$ y+ j* D; m  H
没玩过,不懂。
作者: 螺旋线    时间: 2016-4-13 21:44
这就是信号电源跳了的节奏,看图就解决了。) X8 `6 h+ y5 {6 \: m4 e" x
全是常闭信号点1 E/ _! ^& a9 g, n9 C# t9 d
所以,唯一的可能就是保险跳了。
作者: cj0203    时间: 2016-4-14 21:30
应该不是信号点的问题 ,因为信号点是 单 不是双   应该是 IO班子烧了 。换IO板
作者: zhangcs28    时间: 2016-4-17 21:14
3楼说的有点靠谱,我感觉手轮线断开时与刀具接触,应该是信号线短路了,请问哪个地方保险丝烧了?能详细说明一下吗?有人说操作面板里有黑色方块的东西,听说是保险丝(操作面板内部有保险丝吗) 还请各位帮忙分析!
作者: LMO716    时间: 2016-4-18 11:43
看看I/O板  有没有短路烧掉的情况  查查24v
作者: 螺旋线    时间: 2016-4-18 14:21
天,这好几天了,难道你们就坐等吗?
- g! j% p2 |  X- X; N图纸拿出来,顺着信号电源的电路查一遍就知道了。9 ^0 H1 n, a4 l1 ^; }/ M
龙门,工时费挺高的啊
作者: 陆银大侠    时间: 2016-4-18 18:41
感觉是主轴外部联锁,有部件没还原到位吧。
作者: zhangcs28    时间: 2016-4-18 21:18
不懂数控维修啊,售后还得等2天能来,没办法啊!!!  “螺旋线”   如何查找信号电源的电路?




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4