李宝健GZ 发表于 2016-3-28 11:49 : R u* m4 [' V Q' L- }+ M. d三菱系统M10是卡盘松,你都给卡盘松开的信号了肯定不走啊
WXDLP320 发表于 2016-3-28 08:37 + `* x" \* R9 C1 U 再好把你的程序发上来看看
浣溪沙 发表于 2016-3-29 07:53 1 @6 @5 l( k5 l5 j原来是公司老板请上一个修设备的动了手脚,把压力调低了,至锁紧压力不够不够也不报警,程序走至那不动了