我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+4
( o; p$ f; @- u: f                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)& a2 ]9 v: Y/ v. }
                        3.当启动电流下降到平稳时启动/ A8 ]2 y# J' R" G# E# O. C
我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然/ b( m, T- n, W3 b/ E2 A
                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表
: O! K$ ~: o; _/ K! C: d8 u希望大家不吝赐教
作者: 成形极限    时间: 2016-2-27 11:27
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
作者: 我要乱来    时间: 2016-2-27 16:02
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。& Q5 c9 `/ w- D8 A$ o" a
我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。
) e# Q! \* O/ `! w: T& ^7 S: |有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
作者: 我要乱来    时间: 2016-2-27 16:02
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
; Q/ X) z3 C; p" M5 D' n我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。. X5 x% |6 H$ f
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。