机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2655|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

插排测电笔测量火线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-2-4 15:08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教孩子用测电笔测量是否有电,发现家里的插排在插排开关关闭后,测电笔还是亮的,0 w1 y4 J9 E" g! n8 \- V3 j7 C; o
开关打开后,测电笔在另一个孔亮,与断开的孔不同。6 T" g$ e  r" s3 g3 u1 d3 A

# E$ K" ], m( }- G请问为什么会亮呢,火线为什么会变化呢?( }; E1 n2 k0 D

& p7 D" G- S5 o$ [" u0 @注:插排开关断开后,使用电器不通电。
. V4 r- }  Y% k$ j
8 T/ x  n( n+ L# Q5 R用万用表测量电压,开关断开后电压为11-20V交流
0 ~3 f3 E" ~8 U/ _7 u2 W' {1 K开关连通后电压230V交流3 Q* D5 h4 H; m  P& P6 B% h1 G

; Q# {: g9 z) l- }3 D& @7 z) [; p& u3 J# g
补充内容 (2016-2-14 09:13):, v( H0 c4 S6 a7 X( }
我用手机录了一个测试过程的视频,下边的回复好像也很难解释我这种现象。http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
回复

使用道具 举报

来自 2#
 楼主| 发表于 2016-2-14 09:35:52 | 只看该作者

8 m  h$ f& t; r3 L5 T! j这个图是插排的简图,上部有个按动的开关,发光二极管的符号忘记了,就画个圈表示。
1 L5 n3 c% B% F! D4 y% |% n
" V- I* z; R9 A* V  O- L我认为如果上部那条线是火线,下部那条是零线,开关分开时测点A和测点B应该都不会发光,开关连接时测点A发光,测点B不发光。1 b3 }9 J/ S4 e- `/ G
, [  x. _; B& K( E8 d% r
如果上部那条线是零线,下部那条是火线,开关分开时测点A应该不发光,测点B发光,开关连接时测点A不发光,测点B发光。
1 L7 r/ \9 `5 a/ y8 ]! O* W1 T
0 o5 p% b, K6 U3 M* a: `, e) Y  g  m5 H* h" ]3 n4 L
现在实际情况并非如此,实际情况是开关分开时,测点A和B都发光,开关合并时测点A发光,B不发光。7 ~2 o* E* A8 z( y6 M
如果不信,可以看我录的视频,下载地址
http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
0 x; ^: R4 p. _; D# V# _
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-2-4 16:01:50 | 只看该作者
负载不对称,中性线不是0v了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-2-4 18:18:42 | 只看该作者
插线头就两根线,你关掉的是地线(零线)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-4 23:07:13 | 只看该作者
插排是否有指示灯?% V6 {' ]- U2 c
指示灯接有一电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-8 21:53:09 | 只看该作者
电工的口诀:火线进开关,零线进灯头(也就是负载),譬如日光灯,你把零线与火线接反以后,晚上在关灯以后灯管还会有余光的,把2根线反过来接一下后,余光就没有了。你用电笔测的结果就是这个道理,你可以证实一下看看。为什么要用三线插头?也是为了固定负载的接线,你可以看一下插头上面一般会标明L与N 另外还有1个是保护接地线。