机械必威体育网址

标题: 一个水箱放楼上的问题 [打印本页]

作者: 学习吧开始    时间: 2015-11-25 22:02
标题: 一个水箱放楼上的问题
现在有一个水箱有1立方,水箱底部的面积约1平方,要放在楼上,楼面的每平米承重是500kg 。
* o/ X; P& Q( J8 Q* b; T+ d是不是下面做一个架子,底部的面积大于2平方就可以了,底部是否要用整块钢板联接?
) l$ j" f( i4 l9 K6 h还有如果整块钢板联接,水箱是不是要放在中间呢,还是放在平台的任意位置都可以?
* C5 y) }3 F* N5 b6 M' ]有没有哪位可以指点一下?
作者: 学习吧开始    时间: 2015-11-25 22:03
不知道这样算不算违反版规?发了两个版
作者: HYFJY    时间: 2015-11-25 22:24
需要整块的钢板,钢板有足够的抗变形能力,且水箱要放在中间位置在这种情况下,还是很危险的,如果楼板的许用承载力仅为500公斤每平的话。
作者: 万千汇    时间: 2015-11-25 23:31
不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支撑,其余部分不着地。水箱放中间。保险点边长做到1.5m,4个角的支撑地板做400mm见方。应该够了。
作者: 学习吧开始    时间: 2015-11-26 08:02
谢谢各位应助,我先按万千汇的意见搞,看领导意见
作者: 大同abc    时间: 2015-11-26 10:03
万千汇 发表于 2015-11-25 23:31
$ @; P  |* \2 N+ K5 k% v不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支 ...
) ~$ s1 N9 L* M4 n, k( Q
正解' s8 U" Z9 b- t

作者: zsdwx    时间: 2015-11-26 10:18
楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品,而不能理解为局部小区域某点1平方范围不能超500kg。. |) j) d8 Z9 O+ ^
居民房子业主手册里写的一般载荷为2KN/m2,按楼主的说法,1平方内站4个大人岂不是超载了?
3 ^+ r6 d5 ^& X5 @7 u4 k) P; ~9 c! U& m. r4 ~' l$ k
以上为个人理解,不一定正确。
. J% S. K! f, g4 v7 Q这类问题在工厂设备安装时会经常碰到,说法各异,时常扯个不停,希望有这方面达人能引经据典,给大家细详说明解惑
作者: 周震    时间: 2015-11-26 10:39
zsdwx 发表于 2015-11-26 10:18 1 a+ l5 A2 c' `8 N' R4 p" L
楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品 ...
( M4 ~# P  u; O9 `$ d! X) C
四个大人最多才400kg 啊。。。
. _! {6 V/ p, m( k( R( Z3 x6 W/ i




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4