机械必威体育网址

标题: misumi上看到的转台 [打印本页]

作者: jokeryoung    时间: 2015-11-21 18:27
标题: misumi上看到的转台
这个是在misumi上看到的转台,之前也有做过转台,检测用接近开关。存在问题是电机速度稍微快点,检测就被直接忽略掉了,一直转。不知道这种槽型光电检测响应速度怎样,之前没有使用过。有了解的请指教。
; n5 @/ Z  y, @: T* O# T
作者: 781995655    时间: 2015-11-21 19:02
这种检测头好像是微型光电开关。把对射式的光电开关微型化,一体化的产品。具体资料没有看,估计一秒钟要检测几千次,这么快的频次,应该是能检测到空隙的了。7 e4 _$ r+ l4 V
4 p, \8 f8 S  q
不过即使这样,找到的原点每次还是不一致的。就看差多少。$ }7 R# [4 ?+ S  F& b9 D$ ?0 r2 g

作者: 月光倾城2015    时间: 2015-11-21 19:30
本帖最后由 月光倾城2015 于 2015-11-21 19:32 编辑 # w) `, L( p  r5 y3 ]# f$ F! w* _
7 }8 A5 B+ d: n
这种结构并不是用来做每次旋转定位的,主要是用于归零位和计数作用;如果要做,这个需要算你的负载和电机惯量比,或者加刹车6 ]7 x) n: C: _" Z) ~& w2 C
( S% [! Q6 C% t2 C; d7 S% Z% [

作者: jokeryoung    时间: 2015-11-21 19:39
月光倾城2015 发表于 2015-11-21 19:30 ' j; l$ w6 o% `% c& L/ ~
这种结构并不是用来做每次旋转定位的,主要是用于归零位和计数作用;如果要做,这个需要算你的负载和电机惯 ...
6 Q6 }7 w1 r' v4 [
恩,同意你的观点。
: O8 G* ]. K  V9 h: O" o, [: `4 m! v( x( z' x% p  I* D5 m' c

/ h) E3 g' {4 |- G( G2 _+ q
作者: jokeryoung    时间: 2015-11-21 19:41
781995655 发表于 2015-11-21 19:02 8 V* V3 l; t" w6 j. C
这种检测头好像是微型光电开关。把对射式的光电开关微型化,一体化的产品。具体资料没有看,估计一秒钟要检 ...
# _% O' T" S( Y) o, o; f# x
依靠传感器检测的定位,可以用在定位精度要求不是很高的场合
- O; w$ N) E1 Q" e& W
作者: 次元碎片    时间: 2015-11-21 19:54
U型光电开关,计数用,1毫秒左右的响应时间,其他应用计算自己该懂滴
作者: jokeryoung    时间: 2015-11-21 20:06
次元碎片 发表于 2015-11-21 19:54 6 V+ ?: f' E  B: J" q' S# r! {
U型光电开关,计数用,1毫秒左右的响应时间,其他应用计算自己该懂滴
. E1 q% D( |; M( V; w3 b
专业# T/ K7 I% `4 j8 {1 V

作者: siyuan6686    时间: 2015-11-21 20:27
楼主可以用这个转台来计数
作者: 一展刀锋    时间: 2015-11-21 22:53
要从两方面看吧,一个是电机回零方式,一个是传感器检测频率! X8 O: o3 t" d& G
还不知道你想做什么用拿这个结构,4分工作位精确定位?
作者: jokeryoung    时间: 2015-11-21 22:59
一展刀锋 发表于 2015-11-21 22:53
; O5 E. o0 \6 |+ e1 T+ O( N9 k' r要从两方面看吧,一个是电机回零方式,一个是传感器检测频率
) M0 a# \2 O- U$ ~& T还不知道你想做什么用拿这个结构,4分工作位精 ...
' \; {0 o* X0 Y, g4 x4 F- ^
动力为普通电机,转90度然后停30s后,再继续转90度,停。定位精度当然不高了,正负5度左右都可以接受
作者: txq678453    时间: 2015-11-22 14:54
用电动葫芦的电机,其内部自带刹车,而且转速不是很高,应该可以满足你这个要求。
作者: seebb    时间: 2015-11-22 17:48
一般用这个结构来做电机Home位, 当然检测转速也没关系, 响应速度一般小于1ms, 简单的算一下就知道能不能用了, 或者接个编码器上去? 有点浪费了.
作者: 一展刀锋    时间: 2015-11-22 22:15
jokeryoung 发表于 2015-11-21 22:59
( |( H5 W! Q9 a' d# ^# E# P动力为普通电机,转90度然后停30s后,再继续转90度,停。定位精度当然不高了,正负5度左右都可以接受

2 Z( X$ v1 W% {你要不要用间歇旋转机构试试,机构上挺多实现方式停顿30s的,如马耳他机构(槽轮机构),另外还可以用单个汽缸也能实现4分位(棘轮机构),这两种在精度要求不高的情况下应该没什么问题* t/ v9 y2 q0 J9 U6 _
Misumi上也有这个例子
$ Z4 N% r- W: m- k7 z5 g' y
作者: 等风123    时间: 2015-11-24 10:06
米思米上的案例可以参考,上边的案例都是为了推销自己的产品,结合画出来的! 有点牵强的意思在里面,可以考虑,细考虑上面很多东西,都是比较浪费的!- N) e/ {6 V! d3 Q) X2 x

: _" i1 K: `, R, Y0 Y+ ^
作者: jokeryoung    时间: 2015-11-24 18:47
一展刀锋 发表于 2015-11-22 22:15 2 e. A# v8 G8 [* S& s$ |
你要不要用间歇旋转机构试试,机构上挺多实现方式停顿30s的,如马耳他机构(槽轮机构),另外还可以用单个 ...

# b5 f4 [2 I8 u5 p! h
* z% q0 G! H& S4 x5 Y0 L" m
作者: 农夫山泉有点甜    时间: 2015-11-25 08:58
私服电机刹车的用途  hai真不知道  大侠介绍一下吧
作者: 农夫山泉有点甜    时间: 2015-11-25 08:59
伺服电机可以加装抱闸 失电抱闸 防止像加工中心的Z轴掉落    百度的
作者: mrplplplpl    时间: 2015-11-25 09:34
次元碎片 发表于 2015-11-21 19:54 ) d- t# g- K0 s6 @% @0 S* O+ u
U型光电开关,计数用,1毫秒左右的响应时间,其他应用计算自己该懂滴
4 V( s7 M4 D/ r+ o9 o4 E8 i
学习了, 顶一下
作者: lh1986216    时间: 2015-11-25 16:45
学习了, 顶一下